40匹的半封闭压缩机是直接启动吗?

[复制链接]
发表于 2018-4-14 22:26:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
高手谈谈有关这方面的经验
发表于 2018-4-14 23:46:01 来自手机 | 显示全部楼层
六十安左右电流,看压缩机上要求,最好是星三角,如果是双线圈就更简单
发表于 2018-4-14 23:47:12 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
起动电流*三倍
发表于 2018-4-15 00:02:08 来自手机 | 显示全部楼层
主要是看你的变压器。可以直接启动,也可以卸载启动。开利的活塞冷水机组40匹的就是直接启动,没感觉有什么问题。
发表于 2018-4-16 13:16:48 来自手机 | 显示全部楼层
可不可以直接启动,对压缩机本身没什么影响。主要是为了减少启动瞬间电流过大对用电网络造成影响,如果你变压器够大,线够粗,电压足无所谓。但一般建议10kw以上就不应该直接启动了
发表于 2018-4-17 16:06:56 | 显示全部楼层
如果现电力条件好的话直接启动,没问题,如果现场电力条件一般甚至不理想,分绕组启动,但这种做法对电控的要求高,做不好容易烧电机的。
发表于 2018-4-18 07:04:24 | 显示全部楼层
dudebin 发表于 2018-4-16 13:16
可不可以直接启动,对压缩机本身没什么影响。主要是为了减少启动瞬间电流过大对用电网络造成影响,如果你变 ...

启动还有多类型的?这是并联机组吗?
发表于 2018-4-21 21:09:36 | 显示全部楼层
40匹的机组电机功率几乎30千瓦了这么大的电机不适合全压直接启动了(如果线路够粗容量够大也没有什么问题),首先看看压缩机的接线端子用万用表量下看看是不是两组各50%绕组的,如果是就在主回路上装2个接触器,一个接触器接到电机的ABC相上,这组绕组就是就是50%,另一个接触器经过延时继电器延时0.5秒-1秒在工作这个接触器接到另一个绕组的ABC相上,切记2个绕组的相序一定要接对不可相序接反。(本人接触过的 雪梅40匹,谷轮40匹都是各50%绕组的)如果自己对电机接线不是很懂那就找个修电机 的他更懂。
发表于 2018-4-21 21:56:02 来自手机 | 显示全部楼层
星三角启动,或安个变频器
发表于 2018-4-23 15:48:23 | 显示全部楼层
按使用说明接线不会错。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 18:05 , Processed in 0.066845 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表