查看: 8703|回复: 9

空调内风机6线怎么接

[复制链接]
发表于 2018-4-14 19:47:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今碰到一台空调主板坏了,改万能板的时候发现内风机是6线的,但是主板上只有两个继电器是不是只有高低风啊,哪怎么会有6条线,还有就是怎么认哪个线是高低风
发表于 2018-4-14 20:06:07 | 显示全部楼层
挂壁空调 大多数 PG 电机
接电源 3根线 就行了  
发表于 2018-4-14 20:11:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
通用板有两种,电子调速和普通档位
发表于 2018-4-14 20:25:16 | 显示全部楼层
改PG电机板的,不用改线,
发表于 2018-4-14 20:44:12 | 显示全部楼层
用PG板3根线就行了
发表于 2018-4-14 20:56:32 来自手机 | 显示全部楼层
买错板子了,换PG板
发表于 2018-4-14 22:19:40 | 显示全部楼层
同意沙发意见
发表于 2018-4-14 23:06:32 来自手机 | 显示全部楼层
六根线,两组插头,一组三根粗一点的是PG风机电源,另一组插头三根细一点的是霍尔开关直流5V电源加反馈线
发表于 2018-4-15 00:49:55 来自手机 | 显示全部楼层
电机是PG的,板子是普通的,PG不用接高风,告诉用户开高风或自动。要么换PG板
 楼主| 发表于 2018-4-15 11:23:49 来自手机 | 显示全部楼层
不是PG电机的