RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2018-4-13 16:24
排气温度能上90度有什么用?只要哧到水里一下就立刻降至当时的水温一样高,排气温度不等于冷凝温度。超 ...

也是,我看它排气温度90,表压也就那么点。和用温度计在制冷剂出口处测得结果相差不大,63.4度表压也是1.6Mpa。

热泵热水器是循环的,烘房也是,能达到这个温度,满足要求差不多了,用个半年和电加热相比就赚了。

主要是不知道热泵热水器里面的换热器改装外接冷凝器,不知道面积选择多大的
发表于 2018-4-13 19:32:02 | 显示全部楼层
盛飞 发表于 2018-4-13 16:44
ZW系列压缩机我看资料就是应用于热泵方面,不是个例。
其次,压缩机和电加热比起来,用个半年就赚了。
...

这里有一台热泵烘干机,就是辅热在冷凝器后面


你注意看看冷凝器在80度时是否继续加热再说?压缩机不管是高中低温,都是一样标准,没有特殊例外的。
 楼主| 发表于 2018-4-13 22:50:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2018-4-13 19:32
这里有一台热泵烘干机,就是辅热在冷凝器后面

对制冷,制热方面不是太了解,压缩机最大压力,一般表压是3Mpa,最大压力也就这个范围了吗?,也就是最高温度限制。。。目前这台机器,装入物料情况下,温度是达不到的。也不知道安装如何,排空法安装冷凝器的,可能有点不足。配的是毛细管,没有电子膨胀阀,主板有电子膨胀阀接口的。

蒸发器应该越冷,制热效果越好,是么?,感觉还没空调的蒸发器冷凝水多。
发表于 2018-4-14 10:12:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2018-4-14 11:13 编辑
盛飞 发表于 2018-4-13 22:50
对制冷,制热方面不是太了解,压缩机最大压力,一般表压是3Mpa,最大压力也就这个范围了吗?,也就是最高 ...


1.gif




你说的最大压力3MP应该是指最高瞬间冷凝压力(R-22),意思是说"冷凝最高峰值瞬间不可超过3MP",并不是让你可以在这个压力下运转,我们要的是:最大运转冷凝压力。(如图表)像图表的最大冷凝压力16.2kgf/cm2(表压),对应的温度约60度,因为是R-134a冷媒,所以可以承受较高的溫度,但像R-22或者R-404A就只能55度。
蒸发器应该越冷,制热效果越好,是么
刚好相反,越冷反而制热越差,越冷制冷量越低(吸热越差),所以反馈的热量越低。
 楼主| 发表于 2018-4-14 14:38:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-4-14 21:30 编辑
lkk 发表于 2018-4-14 10:12
你说的最大压力3MP应该是指最高瞬间冷凝压力(R-22),意思是说"冷凝最高峰值瞬间不可超过3MP" ...



排气温度80-90度左右,压缩机不就长期工作在2.6Mpa-3Mpa压力左右,就是不知道压缩机能承受多少压力,冷凝器什么的跟上要求应该可行吧?
那个蒸发器低于环境温度利于吸收热,压缩机吸气温度要越接近环境温度,制热效果才好?
或者是其它制冷剂,但是大量的制冷剂,如果易燃易爆,就比较危险了。
除了134A还有245fa、142b、124等其它制冷剂,但是看网上的高温热泵标签是R22。咨询其中一家商家表示是417。
发表于 2018-4-15 09:34:22 | 显示全部楼层
盛飞 发表于 2018-4-14 14:38
排气温度80-90度左右,压缩机不就长期工作在2.6Mpa-3Mpa压力左右,就是不知道压缩机能承受多少压力, ...

排气温度跟冷凝温度是不同概念,排气(排气管至冷凝器入口这段)所能产生的热量远比冷凝器冷凝(气态变液态)来得小,而且两者的压力是一样的,并不是排气温度高,压力就比较高,去看看压焓图就清楚了,冷凝是一个等压降温过程(从排气到完全饱和冷凝液化)。所以说排气温度80~90度并不等于对应的压力也是80~90度的压力。
 楼主| 发表于 2018-4-24 11:23:12 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-4-15 09:34
排气温度跟冷凝温度是不同概念,排气(排气管至冷凝器入口这段)所能产生的热量远比冷凝器冷凝(气态变液态) ...

意思就是,冷凝器入口前的高压表1.6Mpa还可以提高,甚至2.8Mpa也可以
发表于 2018-4-24 12:59:38 | 显示全部楼层
什么压缩机有这么好能在90c冷凝温度下运行使水温达85c?英华特热泵最高是85c限行,已在崖边走了,压机厂肯保用就没事
360截图20180424124931379.jpg
 楼主| 发表于 2018-4-24 15:18:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 盛飞 于 2018-4-24 15:20 编辑
岑象伦 发表于 2018-4-24 12:59
什么压缩机有这么好能在90c冷凝温度下运行使水温达85c?英华特热泵最高是85c限行,已在崖边走了,压机厂肯 ...


也就是说,高温热泵性能没有实质性提升。。。仅仅是牺牲压机寿命。。。但是相比于20KW电加热来说,还是要划算一点吧


自己改造高温热水器,外接冷凝器,需要注意什么呢?最高压就是3Mpa保护吗?
发表于 2018-4-25 09:30:02 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2018-4-24 12:59
什么压缩机有这么好能在90c冷凝温度下运行使水温达85c?英华特热泵最高是85c限行,已在崖边走了,压机厂肯 ...

看了这个官网,以R-134a冷媒当烘乾机制冷剂,应该是以R-22(或者其他较高运转压力的冷媒)压缩机,来压缩运转压力较低的冷媒,虽然压缩机承受压力不超标,但冷媒压力却超标,会不会造成冷媒过热碳化,连带影像冷冻油的润滑是一个问题。没用过不清楚,感觉不靠谱。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 18:05 , Processed in 0.065922 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表