楼主: xrf000

请教下为什么变频空调运行功率会超过额定功率?

[复制链接]
发表于 2018-4-11 21:01:51 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
xrf000 发表于 2018-4-11 08:33
找了两个师傅咯,最基础的都不知道。给他说定量加,他们连听都没听过,让倒着加说要爆炸。

让你找师傅,你找来俩徒弟,没用心找!
发表于 2018-4-11 21:13:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 爱吃洋葱卷 于 2018-4-11 21:34 编辑

1P的机子,加的太多了,没有标注的话,750g基本就差不多了,试机,再根据温度压力电流情况适当调整。或者在环境温度35°C抽真空静态加制冷剂,直至压力平衡为止
发表于 2018-4-11 21:15:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
xrf000 发表于 2018-4-10 23:02
对的,就是不知道怎么弄。本地师傅感觉都是逗逼,换了两个师傅都不行。一个说不管变频还是定频都看压力加, ...

如果是买的410新罐,确实不需要倒置,有虹吸管的
 楼主| 发表于 2018-4-12 00:30:32 来自手机 | 显示全部楼层
爱吃洋葱卷 发表于 2018-4-11 21:13
1P的机子,加的太多了,没有标注的话,750g基本就差不多了,试机,再根据温度压力电流情况适当调整。或者在 ...

今天重新加了,找到标示了,写的730g。我加了690g进去,不敢再加了一松手怕又加多了。我连着充放氟3次了,用不用加制冷油?或者在什么样的情况下需要加油?放氟会不会带出很多制冷油?
发表于 2018-4-12 08:58:54 来自手机 | 显示全部楼层
xrf000 发表于 2018-4-12 00:30
今天重新加了,找到标示了,写的730g。我加了690g进去,不敢再加了一松手怕又加多了。我连着充放氟3次了 ...

冷冻油损失可以忽略,不需要
发表于 2018-4-12 09:14:20 | 显示全部楼层
估计这个机器 得折腾到 报废了
 楼主| 发表于 2018-4-12 14:42:38 来自手机 | 显示全部楼层
fengyujian 发表于 2018-4-12 09:14
估计这个机器 得折腾到 报废了

还没有,折腾好了已经。价格费用啥无所谓,坏了重新买个,主要是不喜欢被人糊弄。
发表于 2018-4-12 15:04:03 | 显示全部楼层
变频空调实际功率超过额定功率很正常。
发表于 2018-4-12 15:44:02 来自手机 | 显示全部楼层
看一下电流啊,用嘴喷喷到啥时候啊
发表于 2018-4-12 17:22:44 来自手机 | 显示全部楼层
纯属折腾,超频说明机器正常……难不成到限频才开心。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 15:36 , Processed in 0.054047 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表