一台格力两匹天花机,正常时低压4.2,有故障时测得低压忽高忽低,最后成负压,高压也只有11,因没带电流表无法测得电流数据,压缩机吸排气正常,正常工作时四通阀两冷两温,应该没有串气,压缩机储液罐底部微微结霜,毛细管组没看到结霜凝露,请问是冰堵或脏堵吗?外机没有看到过滤器,不知道这种空调是不是内机有过滤器呀?有经验的朋友能否指教一下?
发表于 2018-4-10 07:49:31 | 显示全部楼层
根据你说的像堵了,过滤器毛细管查查。
发表于 2018-4-10 07:54:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-4-10 07:55 编辑

能变成负压 ,不必怀疑四通阀。 四通阀有问题绝对不会成负压
检查毛细管组。 可能是堵了,
只有系统堵了,才能变成负压
















发表于 2018-4-10 08:04:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-4-10 08:14:34 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位的热心回复,不知道是堵在内机还是外机?外机没有看到类似过滤器的东西,如果堵的话,毛细管不是应该结霜吗?
发表于 2018-4-10 08:52:49 | 显示全部楼层
新款的是有在内机的,前几年处理过一批机器冰堵,拆开看见过
 楼主| 发表于 2018-4-10 09:39:53 来自手机 | 显示全部楼层
我已经把外机清洗了一下,毛细管组拆下用氟利昂冲了,接下来抽真空加氟。如果还堵的话,可能就是在内机堵了。
发表于 2018-4-10 09:51:12 来自手机 | 显示全部楼层
应该冰堵在某部位,堵了成负压,冰化掉后又正常,运行一会又堵了。放气抽空,多抽一会,中途开机让压缩机转几十秒几次,接着抽
发表于 2018-4-10 13:09:45 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-4-10 07:54
能变成负压 ,不必怀疑四通阀。 四通阀有问题绝对不会成负压
检查毛细管组。 可能是堵了,
只有系统堵了 ...

四通阀堵了,会不会成负压
发表于 2018-4-10 14:19:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-4-10 14:23 编辑
电子就业 发表于 2018-4-10 13:09
四通阀堵了,会不会成负压


你见过 四通阀堵得吗 ????
你以为 四通阀是毛细管啊  ,那么容易堵???

你来抬杠的吧 !!!1
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 12:51 , Processed in 0.066140 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表