楼主: 天天雨点

效果不好分析

[复制链接]
发表于 2018-4-9 22:28:24 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我是看不懂,粗管40个压,能制冷吗
 楼主| 发表于 2018-4-9 22:28:45 来自手机 | 显示全部楼层
4个压 字一次打多的 就带过去了
 楼主| 发表于 2018-4-9 22:31:57 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
运城向荣电子 发表于 2018-4-9 22:22
你还给给别人 弄空调?
你连空调都没有 弄明白 。。。
粗管压力为40个  说明了什么???

不好意思 一次字打多了就带过去了!制冷4个压 内机蒸发器有问题吗?
发表于 2018-4-9 22:40:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-4-9 22:57 编辑
天天雨点 发表于 2018-4-9 22:31
不好意思 一次字打多了就带过去了!制冷4个压 内机蒸发器有问题吗?


环境温度 30度,R22制冷剂 大阀门压力在4.5KP
开机20分钟后,用温度计 测量出风口18度,排水管子流水、外机大阀门发潮 有露水
空调就为正常了
效果不好 , 那就与空调没有关系了  。。。。














 楼主| 发表于 2018-4-9 22:50:55 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-4-9 22:22
你还给给别人 弄空调?
你连空调都没有 弄明白 。。。
粗管压力为40个  说明了什么???

开机有半个小时了,排水管没有水流出 出风口温度大概24度左右 但粗管已经发潮了 求解 ??
发表于 2018-4-9 22:53:31 来自手机 | 显示全部楼层
测出分和进风口温差、一般温差大于8℃的话,说明制冷效果正常,那室内效果不好就跟空调没关系了……
 楼主| 发表于 2018-4-9 23:00:50 来自手机 | 显示全部楼层
李弘龙 发表于 2018-4-9 22:53
测出分和进风口温差、一般温差大于8℃的话,说明制冷效果正常,那室内效果不好就跟空调没关系了……

测温差没有大于8度也就五六度左右。
发表于 2018-4-9 23:01:49 来自手机 | 显示全部楼层
把氟放了重新加应该就可以了!
发表于 2018-4-9 23:13:52 | 显示全部楼层
40个压力
发表于 2018-4-9 23:30:50 | 显示全部楼层
天天雨点 发表于 2018-4-9 22:28
4个压 字一次打多的 就带过去了

吓死宝宝了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 14:15 , Processed in 0.054768 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表