请教:这是个什么类型的保护

[复制链接]
发表于 2018-4-9 13:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x

接线盒

接线盒
谷轮2.jpg 白天保护的机率小一些,晚上保护多一些。
这是个保鲜库,库设置在1到6度,现在正常工作20分钟后外机头开始结霜。
谷轮的压缩机,就是不知道这个保护的是个哪一类的,高压?低压?还是温度?
发表于 2018-4-9 14:52:09 | 显示全部楼层
高低压表没有保护功能,只是给你数据,判断设备运行情况。压力开关才能有保护功能。
 楼主| 发表于 2018-4-9 20:04:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谷轮11.jpg 谢谢回复。指的是这个地方。
发表于 2018-4-9 20:08:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-4-9 20:12:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 sontive 于 2018-4-9 20:14 编辑

低温保护吗?这个位置靠近回气管,回气位置有点结霜。
 楼主| 发表于 2018-4-9 20:41:49 | 显示全部楼层
现在这机子白天不保护,晚上保护。
发表于 2018-4-9 21:15:31 来自手机 | 显示全部楼层
温度过热保护,一个常闭触点,故障就断开了
 楼主| 发表于 2018-4-10 14:14:43 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢师傅!如果是过热保护,但解释不清的是晚上跳,白天还不跳呢
发表于 2018-4-10 19:40:32 来自手机 | 显示全部楼层
确定是那个断开了吗。如果压缩机电流不超载,压缩机线圈部分温度不高的话,说不定是那个失灵了。
 楼主| 发表于 2018-4-10 20:54:52 来自手机 | 显示全部楼层
这是铭牌儿。现在三相电流分别是4.9,5.1,5,3,我是直接把他短接了。不知道会不会有什么问题?