各位大神好
国外有台将近二十年的carrier集装箱冷库,上个月发现制冷效果不好,加制冷剂R134a大概两公斤后基本正常,可运行一星期后突然主电源空气开关跳闸,测量压缩机正常,送电再次开机不制冷,表面看,过滤器出口到膨胀阀都有结霜,拆下过滤器清洗后还是结霜,低压压力基本在零位或零下,高压压力1.5MP左右。加氟至低压压力0.15MP,压缩机过流保护,或运行一段时间后高温度报警停机。请问需要更换膨胀阀吗?系统是不是堵了呢?
发表于 2018-4-8 07:28:15 | 显示全部楼层
膨胀阀看一下工作正常吗
发表于 2018-4-8 07:38:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
修到国外去了,后生可畏啊
发表于 2018-4-8 07:54:26 | 显示全部楼层
楼主业务宽广
发表于 2018-4-8 12:24:56 来自手机 | 显示全部楼层
都出国了,牛
 楼主| 发表于 2018-4-8 13:58:21 | 显示全部楼层
@光头强的李老板 @706332866 @修冷库了 你们这样冷嘲热讽的真的好吗?解决不了实际问题呀!在国外工作,业余爱好,向各位大神请教。
发表于 2018-4-8 15:58:18 | 显示全部楼层
应该还是堵了,过滤器换新的吧。
发表于 2018-4-8 16:51:21 | 显示全部楼层
11600392 发表于 2018-4-8 13:58
@光头强的李老板 @706332866 @修冷库了 你们这样冷嘲热讽的真的好吗?解决不了实际问题呀!在国外工作,业 ...

把过滤器,电磁阀至膨胀阀,和供液管路都全面清理干净,更换过滤器及膨胀阀的进液滤网,膨胀阀的调节杆必须调整在中间位置上,保持出厂状态,伞形阀盖和进液端不得结霜。
系统的加注量必须到位,箱内温度在0度以上时,整个系统的任何部位都不得有结霜现象出现!
只有在箱温稳定在0度以下时,最开始结霜的是膨胀阀的出液管,然后逐渐延伸至蒸发器,最后才是回气管,至压缩机的吸气阀为止。