格力风管5匹空调报警e1

[复制链接]
发表于 2018-4-6 23:56:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
工作2分钟就报警E1.排了点氟工作得久一点。散热都好,摸外机不热。不懂怎么修?忘大师指教
发表于 2018-4-7 07:51:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-4-7 07:53 编辑

1-13092Q505321G.jpg
1-13092Q505321G.jpg
1-13092Q50625214.jpg













评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
2660584159 + 3 热心助人!

查看全部评分

发表于 2018-4-7 07:55:38 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
早上来学习,坐等师傅来解答!
发表于 2018-4-7 08:53:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-4-7 08:54 编辑

怀疑高压保护时 , 可以把压机排气温度感温包脱离压机排气口判断问题,找出正确方向。不要随便乱放氟
发表于 2018-4-7 10:18:30 | 显示全部楼层
坐等师傅来解答!
发表于 2018-4-7 23:54:35 来自手机 | 显示全部楼层
从室内机短接ovc.看是否正常,要是还显示E1,估计主板挂了。如果正常了,查外机连接线和插件是否接牢,在检查高压开关是否断路,正常是通的。如果一切正常考虑是否系统问题导致真的高压保护
 楼主| 发表于 2018-4-8 07:56:40 来自手机 | 显示全部楼层
为什么高压从8pa正常工作1分钟从到30pa
 楼主| 发表于 2018-4-8 08:07:26 来自手机 | 显示全部楼层
高压报警怎么修?
 楼主| 发表于 2018-4-8 08:08:01 来自手机 | 显示全部楼层
换毛细管,过滤器
 楼主| 发表于 2018-4-9 07:19:28 来自手机 | 显示全部楼层
有大师会修这个故障么?