空调启动后内风机不转,外机启动立刻停机

[复制链接]
发表于 2018-4-6 08:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
海尔一匹聪明风定频的,强制启动可启动运行;遥控启动,内风机不转,外机启动后立刻停机,并报警,导风板开启后关闭。是内风机霍尔故障引起的吗?主板找人检测过输出正常。谢谢各位给予指导,不胜感谢。换万能板风机只有高速挡,空调才运行。
发表于 2018-4-6 08:45:25 来自手机 | 显示全部楼层
检测电源,室温,环温。
发表于 2018-4-6 09:00:56 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
都换了万能板了,接对风机线就是
发表于 2018-4-6 10:57:08 | 显示全部楼层
应该是接错线了,要不万能板就是坏的
发表于 2018-4-6 11:48:08 来自手机 | 显示全部楼层
建议找师傅维修
发表于 2018-4-6 17:21:46 | 显示全部楼层
找维修师傅只是小事一桩。
发表于 2018-4-6 17:33:43 来自手机 | 显示全部楼层
换错了板子,原来是PG风机,要用有此功能的板子
发表于 2018-4-6 17:49:43 | 显示全部楼层
又废了一台聪明风的机器。
发表于 2018-4-6 18:03:06 来自手机 | 显示全部楼层
江江油罗强空调 发表于 2018-4-6 17:33
换错了板子,原来是PG风机,要用有此功能的板子

应该可能是这样的吧,这空调是PG电机,应该用PG电机通用电脑板,楼主用的是普通抽头电机的通用板是不是,买块PG电机通用板换上就OK
发表于 2018-4-6 18:11:35 | 显示全部楼层
对;买个PG电机通用电脑板。