美的空调出怪事

[复制链接]
发表于 2018-4-5 18:19:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
美的的工程机,前面维修的加氟加不起压,我拆回来检查,没查出问题,安装加氟,氟加到一半还制冷正常,加到快0.5Mpa的时候不制冷了,压缩机有不正常的声音,拆回再换压缩机,里面的冷冻油乌墨,压缩机里面的也乌墨,加氟加到0.45Mpa,电流也正常,10公斤的氟加了两次就没多少了,空调外机标1700g,我感觉两次共加了七八公斤了。求各位师傅指点一二。
发表于 2018-4-5 18:23:01 | 显示全部楼层
氮气过滤系统,更换压缩机  毛细管   系统脏堵
发表于 2018-4-5 18:23:09 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
二匹机整了五匹机的氟呀!
发表于 2018-4-5 18:48:22 来自手机 | 显示全部楼层
严重支持沙发意见!
发表于 2018-4-5 18:55:32 | 显示全部楼层
有时加氟不是光靠压力表,还要电流,温度感,凭经验加,不要开机就一直加不停,边观察边开停启一下空调能了解制冷剂低向高上升变化,系统堵的问题就一目了然……个人见解
 楼主| 发表于 2018-4-5 19:18:11 来自手机 | 显示全部楼层
电流也正常啊!停机后压力上升的也蛮快。
 楼主| 发表于 2018-4-5 19:20:55 来自手机 | 显示全部楼层
还有这个美的两匹的挂机外机跟三匹外机差不多大,除了氟加的多点,其他的没什么异常的。
发表于 2018-4-5 19:25:27 | 显示全部楼层
沙发说得对
发表于 2018-4-5 19:30:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-4-5 20:34 编辑

加到快0.5Mpa的时候不制冷了,
此时 看看压力表 外机阀门都有什么异常。才是判断问题的重点 。

你换压机后 加氟加到0.45Mpa,电流也正常   那就好了
同样是 2P 空调,有的外机是 双层散热片, 有的是三层散热片,
三层的明显多加一些氟。
  











发表于 2018-4-5 19:31:34 来自手机 | 显示全部楼层
加多了压机保护了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 12:36 , Processed in 0.059966 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表