楼主: 龙口小孩

外机噪音和振动传导到室内机,怎么处理

[复制链接]
发表于 2018-4-5 09:55:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
广州佳波 发表于 2018-4-4 22:20
大姑娘上轿-----------头一回!
没碰见过!估计连接管路有节流地方。

有道理。//////////////////////
发表于 2018-4-5 11:22:40 | 显示全部楼层
先查震动的原因,是外机不平衡,地脚螺丝松动,外风机轴承坏,风叶断裂等等都能引起,源头问题不解决,怎么弄都白费力气
 楼主| 发表于 2018-4-5 12:44:11 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
DIY喔家电 发表于 2018-4-5 09:48
碰到过一样的 格力410A 35的  换压缩机后震动没了。不知道换下的那个压缩机换别的空调上还会不会震动。

我就怕换了压缩机还有噪音,所以不敢轻易换,想在这听听师傅们的意见
 楼主| 发表于 2018-4-5 12:51:05 来自手机 | 显示全部楼层
江江油罗强空调 发表于 2018-4-5 08:43
外机声音大才有可能是压缩机的事,这个多是铜管弯折变形了,检查一下吧,最好扒开保温层检查。如果没有严 ...

那我再细查一下管路吧,我粗查了一遍管路,没发现问题,那我再详细检查一下墙眼那的吧,谢谢师傅指教
 楼主| 发表于 2018-4-5 12:56:35 来自手机 | 显示全部楼层
liumingjin 发表于 2018-4-5 08:46
“拔下压缩机插头,室内立刻就不颤了,也没声音了”室内风机也不转了?肯定不颤了。

这个我是和同事一起实验的,拔下压机后的几秒钟风扇还运转,但是室内噪音和颤抖在拔下压机的一瞬间也消失了。谢谢师傅指教,师傅的话我都会认真尝试的
发表于 2018-4-5 14:22:08 | 显示全部楼层
压缩机不颤,风机不颤,会颤的就剩管内的液体了。液体会颤只能是流动不畅,还有机械共振。那就移动一下内机或外机,或增减氟试试了。
发表于 2018-4-5 15:13:44 | 显示全部楼层
估计就是压缩机不好了   以前海尔碰到过
发表于 2018-4-5 15:54:36 | 显示全部楼层

    外风机(失衡)不平、压机(因机脚减震胶移位或变形或松动或老化)不平。需知,连接管振动的最大动力是源于这两个东东家伙的。
    验证的办法其实很简单,拎一下压机就知了
发表于 2018-4-5 16:48:53 | 显示全部楼层
龙口小孩 发表于 2018-4-5 12:56
这个我是和同事一起实验的,拔下压机后的几秒钟风扇还运转,但是室内噪音和颤抖在拔下压机的一瞬间也消失 ...

制冷剂与管壁形成共振了。处理这样的故障只有拆下连接管
发表于 2018-4-5 17:32:23 | 显示全部楼层
你看看外机内部压机下边和周围是否碰壁
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 15:42 , Processed in 0.059777 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表