电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3486|回复: 8

片冰机报转速低蒸发温度高

[复制链接]
发表于 2018-4-4 08:30:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一超市使用的片冰机,工作过程中提示如题,环境温度约24度,测量以下数据,该机使用R22制冷剂,膨胀阀进口管道烫手,怀疑散热不好,看了看外机也不脏,出风挺热的,请各位指导下谢谢!两个表分别是高低压图
IMG_20180403_181251_1.jpg
IMG_20180403_174141.jpg
IMG_20180403_174135.jpg
IMG_20180403_181138.jpg
IMG_20180403_173708.jpg
IMG_20180403_181242.jpg
 楼主| 发表于 2018-4-4 08:48:52 来自手机 | 显示全部楼层
是不是排气压力太高了??
发表于 2018-4-4 09:44:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 lixiajing 于 2018-4-4 09:48 编辑

膨胀阀有气流声吗?可能是高压那个地方有堵住了
发表于 2018-4-4 11:22:30 | 显示全部楼层
高低压力都太高了,不是散热不良就是冷媒加太多了。
 楼主| 发表于 2018-4-4 13:06:43 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-4-4 11:22
高低压力都太高了,不是散热不良就是冷媒加太多了。

师傅今天环温13度,像这种机器压力多少适合,谢谢
发表于 2018-4-4 14:12:38 | 显示全部楼层
片冰电机传感器故障,电机尾部。
发表于 2018-4-4 14:53:31 | 显示全部楼层
xywxr 发表于 2018-4-4 13:06
师傅今天环温13度,像这种机器压力多少适合,谢谢

环温13度,风冷式冷凝器的冷凝温度最高比环温高15度,此时的冷凝温度约为28度,对应R22的压力约为1.132MPa绝对压力=1.032MPa表压≈10kg/cm2≈140PSi
如果环温是主题里说的24度,那当时的最高冷凝温度就是39度,对应R22的压力约为1.498MPa绝对压力=1.398MPa表压≈14kg/cm2≈196PSi
检查冷凝器是否太脏?冷却风扇风量是否正常?制冷剂是否加注过多?
发表于 2018-4-4 16:59:12 | 显示全部楼层
xywxr 发表于 2018-4-4 13:06
师傅今天环温13度,像这种机器压力多少适合,谢谢

看能不能借个空压机,用气喷吹看看,不能光看冷凝器外表。
 楼主| 发表于 2018-4-5 07:25:18 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-4-4 16:59
看能不能借个空压机,用气喷吹看看,不能光看冷凝器外表。

回复荣老,LKK,昨天悬在半空用高压水枪水洗了一次,有无高空洗完后到处湿漉漉的没法到另一边看压力表,后来又下雨了,看来只能天晴了再说了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 13:18 , Processed in 0.067434 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表