怎样才能分清压缩机的制冷剂是加多了还是膨胀阀的开启度过大了?

[复制链接]
发表于 2018-4-4 08:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  今天把15P半封闭谷轮压缩机抽真空重新加制冷剂,库温从零下3度降到零下8.5度时,与回气管相连的压缩机盖上已经开始结霜,此时高压16公斤,低压1.6公斤,我想把温度降到零下12度,但零下8.5度机盖就开始结霜了,继续下去恐怕会造成液击,再关小膨胀阀的话,低压感觉太低了,并且再调小膨胀阀的话,膨胀阀就会发出轻微的兹兹声,我该怎么办?
  库温从零下3度降到零下8.5度整个过程,膨胀阀完全无霜,但制冷速度很快,我到现在也搞不清到底膨胀阀是该结三角霜制冷效率高还是不结霜制冷效率高,并且我也不知道怎样才能让膨胀结霜,已经多年没见过膨胀阀结霜了。
  这两个问题请各高手指点一下,在下不胜感激。
发表于 2018-4-4 10:56:47 来自手机 | 显示全部楼层
版主说过 膨胀阀调到中间 观察温度 对比压力
 楼主| 发表于 2018-4-4 11:00:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
陈万强盛 发表于 2018-4-4 10:56
版主说过 膨胀阀调到中间 观察温度 对比压力


早就调乱了,尝试过调到中间,结果反而是阀完全关闭了。
发表于 2018-4-4 11:19:48 | 显示全部楼层
逃出克隆岛 发表于 2018-4-4 11:00
早就调乱了,尝试过调到中间,结果反而是阀完全关闭了。

什麽冷媒?环境温度几度?冷凝器是风冷吗?
发表于 2018-4-4 14:45:54 来自手机 | 显示全部楼层
是新库吗?
发表于 2018-4-4 15:07:45 来自手机 | 显示全部楼层
库温和低压还能对应上,个人觉得你过热度调小了,再调大点,时间长点试一试
发表于 2018-4-4 16:04:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-4-4 16:31 编辑
逃出克隆岛 发表于 2018-4-4 11:00
早就调乱了,尝试过调到中间,结果反而是阀完全关闭了。


“库温从零下3度降到零下8.5度时,与回气管相连的压缩机盖上已经开始结霜”,如果此时膨胀阀的调节杆是调整在中间位置上,那就说明系统中的制冷剂加多了。压缩机机体的任何部位,在任何情况下都不得有结霜现象出现!
在正常情况下,膨胀阀在工作中有清晰的液体流动的气流声和轻微的震动感。
当库温稳定在0度以下时,整个系统最开始出现结霜的是膨胀阀的出口管路,然后逐渐延伸到蒸发器,最后才是回气管,到压缩机的吸气阀为止。正常情况下膨胀阀的伞形阀盖,进口螺帽及进口侧是不能结霜的。
如果库温在0度以上,尽管系统中的制冷剂量已经到位,膨胀阀和整个系统的任何部位,都不得有结霜现象出现!否则就是膨胀阀的调节度(开启度)过小了,或者是膨胀阀配小了。
“库温从零下3度降到零下8.5度整个过程,膨胀阀完全无霜,但制冷速度很快”,说明此时膨胀阀的调节度过大,制冷量也大,所以降温速度快。但这种现象有一个“限度”,不能一直调大开启度,否则压缩机就会湿冲程而结霜,降低压缩效率,制冷就会反而减慢。
通俗简单地说:只要系统配置和安装合理,系统不存在堵塞,膨胀阀的调节杆是调整在中间位置上,库温在0度以上,如果系统会出现结霜现象,压缩机的运转温度高,低压压力低于当时蒸发温度的对应压力过大,那就是系统中的制冷剂不足。
 楼主| 发表于 2018-4-4 16:31:06 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-4-4 11:19
什麽冷媒?环境温度几度?冷凝器是风冷吗?

R22,水冷式(深井一次性用水,进水温26度,出水温31度)15P沈阳谷轮半封闭压缩机,制冰用,盐水开始温度零下4度左右,到零下8.5度回管连接处的机壳盖开始有结霜现象。
 楼主| 发表于 2018-4-4 16:31:55 | 显示全部楼层

旧的了,水炮是刚换的,
 楼主| 发表于 2018-4-4 16:37:29 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-4-4 16:04
“库温从零下3度降到零下8.5度时,与回气管相连的压缩机盖上已经开始结霜”,如果此时膨胀阀的调节杆是 ...

  我尝试调小点,但是这个时候再调小膨胀阀就会发出轻微的兹兹声,应该是制冷剂流行不通畅的声音了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 13:08 , Processed in 0.062971 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表