求助~格力U尊~用了3年,从买回来制冷效果就不怎么行,出风口的温度是正常的,但是房间整体温度一直降不下来,如果运行时间长了会好一些~
最近开始就完全不行了,求大神帮助~谢谢~
 楼主| 发表于 2018-4-2 16:05:32 | 显示全部楼层
听说格力U尊都有这个问题,不知道是不是真的~?
发表于 2018-4-2 16:15:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
空调工作的各个参数都没有,怎么判断啊?

发表于 2018-4-2 16:18:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-4-2 16:21:14 | 显示全部楼层
18552603288 发表于 2018-4-2 16:15
空调工作的各个参数都没有,怎么判断啊?

要哪些参数,新人不太懂~
发表于 2018-4-2 16:23:12 来自手机 | 显示全部楼层
缺氟了把,或者管子折死了
 楼主| 发表于 2018-4-2 16:26:49 | 显示全部楼层
美博空调昆山 发表于 2018-4-2 16:23
缺氟了把,或者管子折死了

谢谢指导~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-4-3 20:17:14 | 显示全部楼层

出风口温度正常?怎么得到的结论?出风正常制冷系统就没啥问题了呗,楼主修好了请跟帖,我学习学习
发表于 2018-4-3 20:47:49 来自手机 | 显示全部楼层
我猜外机没启动!!!
发表于 2018-4-3 21:11:59 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵呵呵不能靠猜的好吧。。。.