中央空调,十几台机器在一起,排水。

[复制链接]
发表于 2018-4-2 00:53:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
中央空调,十几台机器排水到最后一台时反水,离排水的地方没多远了,有没有什么万能电机之类的东西可以把水抽到排水口。可以说说,谢谢。
 楼主| 发表于 2018-4-2 01:00:36 来自手机 | 显示全部楼层
也不是说反水就是有积水,但是吊顶方面不行,有没那么多功夫把所有机器全部升高。
发表于 2018-4-2 08:43:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
有点积水没关系的,注入新水后不影响使用。
发表于 2018-4-2 08:50:11 | 显示全部楼层
如果方便,最简单的方法就是把最后那台风口独立加排水管排水,把水排到附近的卫生间,做保温处理
发表于 2018-4-2 09:41:49 来自手机 | 显示全部楼层
网上有成品泵,就是价格有点高,单买一个泵几十元,其它自制实用一点。
发表于 2018-4-2 09:54:41 | 显示全部楼层
猪头炳 发表于 2018-4-2 08:50
如果方便,最简单的方法就是把最后那台风口独立加排水管排水,把水排到附近的卫生间,做保温处理

能够做到自动排水是最方便的,如果加电机还得定期检查和维护,如果能另加维护费更好哈。
发表于 2018-4-2 10:20:36 来自手机 | 显示全部楼层
四楼方法很好,网上买泵要带控制电路的,不然长时间工作或水满
发表于 2018-4-2 10:32:34 | 显示全部楼层
有点积水没关系的,注入新水后不影响使用。
发表于 2018-4-8 23:30:01 | 显示全部楼层
谢谢分享,我学习了。
发表于 2018-4-8 23:46:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州佳波 于 2018-4-9 00:19 编辑

你的排水系统没有做“压力平衡排空装置”的吗?用这名词也许有些高大尚.
也就是问;你的排水系统是全部管子连到主管后一直排出,在管路中没有一个向上的分叉,分叉上接一条高于所有机子排水出口的放空管.

如果没有,你这中央空调的设计者真的要回家种地!
自流式的系统为啥要另加安装排水泉?只要原设计合理,根本不须要加装!加装只会带来更大的麻烦,是的,加装可以收到工程款,但日后的维护可就烦了,起动电容/轴承/电机/噪声/电子控制等等都是易出问题的.还有修泵/或因泵问题还影响整个中央空调的运作,你要负责任的.
你能接到中央空调维修业务来干,已经不容易,为啥不切底解决而用加装方式解决?切底解决了的话,这公司/企业的空调年保业务也顺理成章!
在维修保养中是少个香炉少只鬼!越简单越好做!



进来了,看到你这样做有点......还是说实话了,自己看着办吧!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 14:36 , Processed in 0.060232 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表