楼主: 陈万强盛

冻库安装第一次

[复制链接]
发表于 2018-4-1 14:41:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
陈万强盛 发表于 2018-4-1 06:45
8P 65立方 用户要求-18度 放冻货

工艺有待加强
 楼主| 发表于 2018-4-1 19:33:02 来自手机 | 显示全部楼层
电磁阀焊反了 哎
发表于 2018-4-1 20:56:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 lkk 于 2018-4-1 22:27 编辑

估计停机后高压液态冷媒倒流,排气管升管有2米以上吧,超过2米要做回油弯(U型),入冷凝器入口做倒U弯。压缩机8P配这麽大的冷凝器,不会觉得累吗?
发表于 2018-4-3 17:44:03 | 显示全部楼层
楼主哪里的,能教教我吗
发表于 2018-4-4 14:38:51 | 显示全部楼层
陈万强盛 发表于 2018-4-1 06:45
8P 65立方 用户要求-18度 放冻货

65立8P压机,有点大啊
发表于 2018-4-5 20:42:26 来自手机 | 显示全部楼层
4缸8配,小轻松
 楼主| 发表于 2018-4-5 22:30:34 来自手机 | 显示全部楼层
看不懂楼上说的什么
发表于 2018-4-9 08:13:39 来自手机 | 显示全部楼层
祝贺楼主旗开得胜
发表于 2018-4-11 20:05:46 来自手机 | 显示全部楼层
你这个冷凝器配的真大
 楼主| 发表于 2018-4-11 20:54:22 来自手机 | 显示全部楼层
热天不保护 哈哈