看到好多师傅说R32危险,一直也是害怕。今还是遇到了,今移一台三匹格力,收氟倒是很干净。装机后利用真空泵抽二十来分钟,关阀氟表阀门,开启高压细管1圈,拆下氟管,完全打开粗细管阀门,试机制冷制热正常。请教各位师傅这样操作规范吗?因为我每次干完活都感觉做得不太完美,第一次做R32机型望师傅们赐教。
发表于 2018-3-31 21:57:05 | 显示全部楼层
最好是用真空表抽空
抽空后,关阀氟表阀门,然后等5分钟看看有没有漏气,漏气的话,压力表会上升
等待5分钟后表针仍然不变方可开启阀门,先开细管开至平衡压力就行,然后拆管,再完全开启两个阀门
发表于 2018-3-31 21:58:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
先开细管开至平衡压力,马上关闭阀门,然后拆表
发表于 2018-3-31 22:16:55 | 显示全部楼层
扬光电器 发表于 2018-3-31 21:58
先开细管开至平衡压力,马上关闭阀门,然后拆表

呵呵还有补充吗
 楼主| 发表于 2018-3-31 23:23:08 来自手机 | 显示全部楼层
感谢师傅们回帖,我用的普通加氟表,师傅们用的什么真空表
发表于 2018-3-31 23:55:12 | 显示全部楼层
新环保制冷剂R32安装维修操作指南   https://www.dzdu.com/thread-646217-1-1.html

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
运城向荣电子 + 2 赞一个!

查看全部评分

发表于 2018-4-1 00:13:47 来自手机 | 显示全部楼层
沙发给搞了一个最佳操作流程,照办!
发表于 2018-4-1 10:48:35 来自手机 | 显示全部楼层
先学习。666
发表于 2018-4-1 11:49:48 来自手机 | 显示全部楼层
问一下大神,抽真空后,不是先拆氟表吗,然后再开高低压阀?
发表于 2018-4-1 14:14:55 | 显示全部楼层
说了再见丶 发表于 2018-3-31 23:55
新环保制冷剂R32安装维修操作指南   https://www.dzdu.com/thread-646217-1-1.html

不错            
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 11:05 , Processed in 0.069145 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表