这个旁通阀选多少Mpa合适?

[复制链接]
发表于 2018-3-31 19:04:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
故障不制冷,拆旁通阀无压导通,阀体上没有标示不知道选多少Mpa合适?谢谢!
IMG_20180331_084553.jpg
IMG_20180331_125547.jpg
IMG_20180331_172625.jpg
 楼主| 发表于 2018-3-31 19:09:37 来自手机 | 显示全部楼层
给水降温的机器,要求水温精确
IMG_20180331_190808.jpg
发表于 2018-4-1 10:10:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我这里这么多制冷机组,也没见过这东西,不要它不行吗?
发表于 2018-4-1 12:12:59 | 显示全部楼层
机床上用的吗?
 楼主| 发表于 2018-4-1 17:45:54 来自手机 | 显示全部楼层
冷水机降温用,因水箱太小故升温太快,要求压机不停。现把旁通阀换成电磁阀,用温控器控制两个电磁阀。需制冷时A得电正常制冷、温度到后A断电B得电导通,压机不停机温度上升后迅速制冷,杜绝压机频繁启动。
IMG_20180401_173536.jpg
IMG_20180401_173428.jpg
IMG_20180401_173418.jpg
发表于 2018-4-1 20:59:50 | 显示全部楼层
刘团杰 发表于 2018-4-1 17:45
冷水机降温用,因水箱太小故升温太快,要求压机不停。现把旁通阀换成电磁阀,用温控器控制两个电磁阀。需制 ...

这种小神童温控器,温差至少4度复位,这样水温精确吗?MPa多大应该看你的水温要求几度?旁通阀应该是控制蒸发温度的。
发表于 2018-4-2 09:55:02 | 显示全部楼层
1.gif


没有贬低的意思,你这个温控应该是内地製造的,仿义大利的,真的品质不靠谱,我用了不少碰到的问题也不少,好处是价格便宜,义大利的一半价。
发表于 2018-4-2 13:46:40 | 显示全部楼层
刘团杰 发表于 2018-4-1 17:45
冷水机降温用,因水箱太小故升温太快,要求压机不停。现把旁通阀换成电磁阀,用温控器控制两个电磁阀。需制 ...

按你图纸,电磁阀B工作时,蒸发器变成冷凝器了,就变成给水加温了。
发表于 2018-4-2 13:49:13 | 显示全部楼层
可以考虑在电磁阀A与毛细管出口之间做改变
 楼主| 发表于 2018-4-2 13:51:37 来自手机 | 显示全部楼层
操作面板设水温2o,温控器我设置17度位置。现开机温度在16.5一2o.4之间。温控器触点控制两个线圈问题应该不大。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 13:20 , Processed in 0.067232 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表