电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 广州佳波

R410的机用R22代用真的可行吗?

  [复制链接]
发表于 2023-8-22 07:50:22 来自手机 | 显示全部楼层
用R32可以(但有防爆风险),R22必然是不行的,压力不够,能运行效果也极差,甚至比用R404A(冷库和冷柜常用)都不如
发表于 2023-8-22 07:54:04 来自手机 | 显示全部楼层
端心正行 发表于 2023-8-9 22:04
有很多超市冰柜外机是R410的,但加氟口是R22的。应该是废品回收组装的。

这些东西大概率既不是R22,也不是R410A,而是用的R404A,R404A设备很多沿用早期R502的阀,没记错的话,R22/R502的阀应该是通用的
发表于 2023-8-22 19:03:36 来自手机 | 显示全部楼层
dven 发表于 2023-8-22 07:54
这些东西大概率既不是R22,也不是R410A,而是用的R404A,R404A设备很多沿用早期R502的阀,没记错的话,R2 ...

确定是R410,加氟头是R22,美宜佳用的成云冷柜很多是这种,而且毛细管在内机的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-29 13:32 , Processed in 0.047789 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表