RT809HSE编程器
都是二大爷教的吧  手提电子秤20元一个 买一个根据铭牌精准加氟,哪会有这么多问题,
电流  压力  会随着环境温度变化而变化,你看着一个变量;来加氟 什么状态什么样子是个标准呢  ?

唯一的标准就是外机标签上写的制冷剂型号和充注量多少kg,,这个标准是永远不会变的,
难道你会拿着一个电流表说我加了1kg的氟吗?充注量单位是kg    能衡量出kg 的器具除称还会有其他的什么吗?
没事多看下周老师的帖子就什么都知道了,@西安周涛
发表于 2018-3-25 20:00:15 | 显示全部楼层
@西安周涛
发表于 2018-3-25 20:00:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
乖乖12A不想死都难
 楼主| 发表于 2018-3-25 20:15:32 来自手机 | 显示全部楼层
jiadianweixiuji 发表于 2018-3-25 19:57
你先把氟放到合适的情况下再去改动别的吧,防止越改越乱

现在正常了,谢谢各位前辈,就是细管结霜,应该是稍微少了点
发表于 2018-3-25 20:19:39 | 显示全部楼层
把氟全部放掉,然后定量加进去。等5分钟就可以正常的试机运行了。这样最好。
发表于 2018-3-25 20:37:30 | 显示全部楼层
缩机过热,压缩机内部过热保护断开了  先放氟吧 达到额定值 再说。。。。
发表于 2018-3-25 21:22:23 | 显示全部楼层
新手定量加氟吧
发表于 2018-3-25 21:41:22 | 显示全部楼层
先把氟放完,再定量加
发表于 2018-3-25 21:50:05 | 显示全部楼层
很有可能是内管温  的问题  你把内管温传感器从盘管拔下来试试
发表于 2018-3-25 22:04:45 | 显示全部楼层
1400662555 发表于 2018-3-25 20:15
现在正常了,谢谢各位前辈,就是细管结霜,应该是稍微少了点


氟少了,
再加氟,加到小管子化霜, 20分钟后 大管子結露。或者冰凉。即可 。