R32的空调机加了410会怎样?

[复制链接]
发表于 2018-3-24 22:18:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
弱弱的问下:R32的空调机加了410会怎样?
发表于 2018-3-24 22:22:48 | 显示全部楼层
下表是二种制冷剂的部分特性对比:
制冷剂        R410A        R32
工作压力        中        高
ODP(消耗臭氧潜能)值        0        0
GWP(全球变暖潜能)值        2100        675
安全等级        A1,无毒难燃        A2,无毒可燃
摩尔质量 g/mol        72.58        52.02
标准沸点 ℃        -51.4        -51.7
临界温度 ℃        70.5        78.1
临界压力 MPa        4.81        5.78
相对充注量        1        0.71
容积制冷量        1        1.41
发表于 2018-3-24 22:23:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压缩机不同,R32的机器加注了R410也会制冷制热,但是机器效率会下降
发表于 2018-3-24 22:59:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-3-25 08:15 编辑

制冷设备什么型号压缩机,加什么制冷剂

看你提供的参数,基本差不多。
你也可以 试试 加一次 R410 看看是什么情况,
要是能行的话,今后就按你的方法去做 。










发表于 2018-3-24 23:28:21 | 显示全部楼层
1535503 发表于 2018-3-24 22:22
下表是二种制冷剂的部分特性对比:
制冷剂        R410A        R32
工作压力        中        高

很详细,学习了
发表于 2018-3-25 07:56:07 | 显示全部楼层
压力不一样,也就是负荷不一样,超电流压缩机必坏
发表于 2018-3-25 08:57:37 | 显示全部楼层
应该没事。。。
发表于 2018-3-25 09:06:16 | 显示全部楼层
同行410用22加过能用,
发表于 2018-3-25 09:12:42 | 显示全部楼层
我觉得会爆  格力采用的R32的空调发生事故的比比皆是
发表于 2018-3-25 22:04:17 | 显示全部楼层
当然可以制冷制热   可是压缩机必然会坏   因为他的压力相差太大了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-25 00:38 , Processed in 0.061277 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表