R410机器可以用排空法安装吗?

[复制链接]
发表于 2018-3-24 22:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天我家对面的3楼家里买了2台富士通变频空调,安装师傅没有抽真空,直接用排空法安装的,由于正好是我书房窗户的正对面,我看得清清楚楚,用户当然不知道抽真空步骤,,,请问这样安装真的可以么?会导致性能下降多少?
发表于 2018-3-24 22:11:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-3-24 22:13 编辑

按照规定 不允许排空。
现实中 想怎么弄,就怎么弄的人很多。
反正用户不懂,凉了就行了 。
我是按照国家规定操作的 。。。。

要干就干好,拿用户一分钱,要对得起用户
要么就不干 。


 楼主| 发表于 2018-3-24 22:13:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
运城向荣电子 发表于 2018-3-24 22:11
按照规定 不允许排空。
现实中 想怎么弄,就怎么弄的人很多。
反正用户不懂,凉了就行了 。

您说的是现状,用户反正不知道里边奥妙,但是我想机器能效比肯定会下降,比如说原来是2级能效比的,变成3级了.........不知道这样理解对不对
发表于 2018-3-24 22:19:25 | 显示全部楼层
不抽空有影响么
发表于 2018-3-24 22:39:40 来自手机 | 显示全部楼层
其实这个还是要看情况的,机器的放置,以及机器外机与内机的距离,都会影响效果,打个比喻同一个空调,安装的时候内机与外机距离只要1.5米,此时排空跟抽真空没有多大区别,关键,再超出设计之外另加管子,往往抽真空应该有区别,其实原空调有时跑调一点,可以直接补加制冷剂的,有些东西不是死的,还是要具体看实际情况的。也不一定抽过真空的就比不抽过的效果好。
发表于 2018-3-25 01:47:32 来自手机 | 显示全部楼层
要按规定来做
发表于 2018-3-25 10:18:16 | 显示全部楼层
要对客户负责,抽真空必须的
发表于 2018-3-25 11:36:08 | 显示全部楼层
按要求是必须抽真空,但有些安装工却不按要求做。抽真空效果要好些,我做过对比,并不是什么能效比的问题
发表于 2018-3-25 21:48:11 来自手机 | 显示全部楼层
工资  决定一切。
发表于 2018-3-27 08:36:30 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-3-24 22:11
按照规定 不允许排空。
现实中 想怎么弄,就怎么弄的人很多。
反正用户不懂,凉了就行了 。

    个人品质决定工作质量!工作质量决定你的工作量!很钦佩你的心理素质。祝愿你在维修工作中精益求精,能有不错的口碑,还有不错的收入!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-24 15:35 , Processed in 0.062262 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表