搭积木形式组装的热泵

[复制链接]
发表于 2018-3-24 10:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 兰2046 于 2018-3-24 13:26 编辑

己组装了一个R410制冷剂1.5P热泵系统,阴天用来加热太阳能水箱里面的水,冷凝器有两个一个是氟循环的不锈钢盘管,长度大概20米,还有一个是板式热换器,两个串联。蒸发器是在TB买的冷凝器,改的四组并联。节流是用的电子膨胀阀,膨胀阀驱动板也是TB买的,带排气、吸气、冷凝器、蒸发、温度显示的驱动板,驱动板控制蒸发和吸气温差在5度,卖家说R22制冷剂在5度的温差效率最高,R410的压力那么高,温差是不是不止5度???

百度一篇文章说R410系统两器应该用小管径的,小管径的两器效率更高是不是???

手上有一个8mm的格力蒸发器,两排管,是头尾并联使用还是交叉串联使用????

蒸发器下面有两排单独的铜管,能不能接在冷凝器出来和电子膨胀阀之间,这样能不能增加热交换量?冬天运行没那么容易结霜?我记得除湿机就是这样接的???
发表于 2018-3-24 12:23:49 | 显示全部楼层
温差小当然效率高了。电子膨胀阀就是靠回气过热度控制
 楼主| 发表于 2018-3-24 12:39:28 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-3-31 16:42 编辑
lkk 发表于 2018-3-24 12:23
温差小当然效率高了。电子膨胀阀就是靠回气过热度控制


R410热泵的温差是多少度呢?应该不是5度吧?
温差小,效率高,还是温差大?效率高?
发表于 2018-3-24 14:36:42 来自手机 | 显示全部楼层
温差小好吧。蒸发温度高制冷量大呗,
 楼主| 发表于 2018-3-24 15:08:27 | 显示全部楼层
修冷库了 发表于 2018-3-24 14:36
温差小好吧。蒸发温度高制冷量大呗,

蒸发器问题呢?能帮我分析一下吗?