 楼主| 发表于 2018-3-23 22:06:59 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
晚上拍的,停机好长时间了,回油管依然结霜,油分离器大约是散热器的千分之一高。
IMG_20180323_220331.jpg
IMG_20180323_220311.jpg
发表于 2018-3-24 12:16:24 | 显示全部楼层
3.gif


把油分接管改成这样应该就不会再倒流了。
 楼主| 发表于 2018-3-24 14:42:45 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-3-31 16:46 编辑

出管改个回型弯,是不是要把氟都放了?
感觉气温高了没这情况,是不是散热配置过大
发表于 2018-3-26 21:11:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2018-3-26 21:16 编辑
sdta大帅 发表于 2018-3-24 17:14
感觉气温高了没这情况,是不是散热配置过大


不晓得你的机组是如何配置的?冷凝器过大会造成液态冷媒过多,在冬天时冷凝器的能力增大,高压液态冷媒会增加,气温升高时冷凝器能力下降,液态冷媒减少,是有此可能(冷凝器配置过大)。看能不能借个收F机,或者在储液器处用冷媒桶收F(冷媒桶放在冰柜裡冷却),还是先关闭一至二颗风机试试。
 楼主| 发表于 2018-3-27 07:36:41 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-3-31 16:46 编辑

近几天温度高点了没有发现噴氟的情况
再就是想问一下某宝的太阳冷冻油是否真货
发表于 2018-3-27 09:32:27 | 显示全部楼层
sdta大帅 发表于 2018-3-27 07:39
再就是想问一下某宝的太阳冷冻油是否真货

没买过不清楚。