x
制冷模式
排气是从压缩机的细管口排出,粗管口是吸气。


一直以为制热模式,排气是从压缩机的粗管口排出,细管口是吸气,
152156153963854104442.jpg
1521561593718-1774272245.jpg
发表于 2018-3-21 06:35:45 来自手机 | 显示全部楼层
这书和我的一样
发表于 2018-3-21 07:16:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
    无论制冷 ,制热 ,冷媒在压缩机里通过的方向(细排粗进),是固定不变的 。
        只是由控制四通阀实现制冷或制热罢了 。
发表于 2018-3-21 07:17:33 | 显示全部楼层
压缩机的吸排气口都是固定不变的,只是通过四通阀的变动来改变管路内介质的走向。
发表于 2018-3-21 07:27:54 | 显示全部楼层
压缩机的 吸排气永不变。

制热,制冷,制冷剂的流向 是由四通阀 切换的 。
发表于 2018-3-21 07:38:43 | 显示全部楼层
压缩机吸排气固定不变,制冷制热时制冷剂的流向,是靠四通阀来转换的
发表于 2018-3-21 08:46:49 | 显示全部楼层
楼上几位大师说的都对
发表于 2018-3-21 08:59:15 | 显示全部楼层
冷媒方向是四通阀切换的
发表于 2018-3-21 09:22:00 | 显示全部楼层
有这样的想法就说明你平时接触机器太少,多看看多动手就不会提出这么古怪的问题了
发表于 2018-3-21 09:33:03 | 显示全部楼层
搞明白了就好