美的3匹吸顶机220电.显示E6

[复制链接]
发表于 2018-3-20 17:35:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
美的3匹吸顶机10年生产的用电220的,开制热大概5分钟显示E6,内管温22外管19,外机有电脑板,
发表于 2018-3-20 20:15:31 | 显示全部楼层
E6       
室内温度传感器故障
 楼主| 发表于 2018-3-21 10:45:06 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
运城向荣电子 发表于 2018-3-20 20:15
E6       
室内温度传感器故障

师傅,这个美的室温管温和外环,大概都是多少的
发表于 2018-3-21 12:28:31 来自手机 | 显示全部楼层
有可能通讯,温感故障
发表于 2018-3-26 21:37:19 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-3-20 20:15
E6       
室内温度传感器故障

好像是水满保护
发表于 2018-3-26 21:37:42 来自手机 | 显示全部楼层
或外机保护
发表于 2018-4-1 22:00:27 来自手机 | 显示全部楼层
美的E6是水满故障。但你开制热应该不会报才对。除非水位开关出问题。要么内机板了
发表于 2018-4-2 02:21:11 来自手机 | 显示全部楼层
溧阳制冷 发表于 2018-3-21 10:45
师傅,这个美的室温管温和外环,大概都是多少的

25℃是都是10K