查看: 5812|回复: 27

求助冷库制冷效果差问题

[复制链接]
发表于 2018-3-20 14:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位师傅,你们好,我这里有一个90立方冷库,是2个空间,每个空间大概45立方,分别是2个比泽尔8匹机组制冷,都是零下18度的低温冷库,平时也就工作在-10度,现在其中一个库制冷效果特然很差,只能到2度,外机高压表显示6公斤,低压显示在0以下了, 参照另一台机组正常工作时高压是6.5公斤,低压1公斤,怀疑缺氟就加了大概2公斤氟利昂,高压有点升高到7公斤了,但是低压还是在0公斤压力,不敢在加了,库温最低能降到-2度,在检查过滤器和电磁阀也正常,没堵塞情况,机组工作时膨胀阀有丝丝声音,怀疑膨胀阀堵塞,拆开也很正常,膨胀阀是丹佛斯的,机组是R22氟利昂,     请问高师们是哪里出现故障,在请问这个膨胀阀的阀芯应该是几号的,这种膨胀阀阀体会不会坏,(我忘了看本机的阀芯,)  现在环境温度在10几度.

  谢谢大师们指教,谢谢
 楼主| 发表于 2018-3-20 14:55:26 | 显示全部楼层
补充下,在机组收回氟利昂后拆膨胀阀是出现膨胀阀出口还有很多液体养氟利昂喷出,进口端还没什么氟利昂,是不是蒸发器到膨胀阀之间也会出现堵塞? 请指教,谢谢
发表于 2018-3-20 15:17:20 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
有可能漏制冷剂,或者膨胀阀的滤网堵了,或者膨胀阀感温包漏气或者过滤器堵了,
发表于 2018-3-20 16:57:32 | 显示全部楼层
bhjd888 发表于 2018-3-20 14:55
补充下,在机组收回氟利昂后拆膨胀阀是出现膨胀阀出口还有很多液体养氟利昂喷出,进口端还没什么氟利昂,是不 ...

既然供液过滤器和电磁阀等都检查没问题,膨胀阀有“嘶嘶”的声响,说明基本不存在堵塞了。“嘶嘶”的响声还是说明系统中的制冷剂不足。原来没补加制冷剂时,低压在0以下,只补加了大概2公斤的制冷剂,高压就从6公斤上升到了7公斤,低压从0以下也升到了0压力线了,说明补加还是有反应的。45立方的库容,只补加2公斤左右太少了,应该继续补加到位。
45立方用8P比泽尔压缩机组也太大了吧。
 楼主| 发表于 2018-3-20 17:38:37 | 显示全部楼层
荣昌老师,感谢你在百忙之中帮我回答问题,机组是5匹的,打字打错了,不好意思,请问我收完机组氟利昂后拆开膨胀阀为什么出口还有液态氟利昂喷出,(从膨胀阀到蒸发器这个个管子),从电磁阀到膨胀阀这里只有少量气体,不知道是什么原因,希望能给予判断,谢谢.
发表于 2018-3-20 17:51:25 | 显示全部楼层
bhjd888 发表于 2018-3-20 17:38
荣昌老师,感谢你在百忙之中帮我回答问题,机组是5匹的,打字打错了,不好意思,请问我收完机组氟利昂后拆开膨胀 ...

蒸发器,还有回气管,那边的容积大,管线很长;而供液管到膨胀阀间只是那根管子,不存在容器,管线也短,当然这边制冷剂回收快,而且很彻底;那边由于容积大,存氟量多,润滑油积存也多,流速慢;再加上回收的时间还不够,所以那边存液还较多。回收时,运行时间长一点,那就不会有这种现象了。
 楼主| 发表于 2018-3-20 18:15:23 | 显示全部楼层
谢谢版主给我解决问题,我明天在去加点氟利昂试试.
发表于 2018-3-20 23:19:07 来自手机 | 显示全部楼层
bhjd888 发表于 2018-3-20 18:15
谢谢版主给我解决问题,我明天在去加点氟利昂试试.

如果修好别忘了分享给大家。是如何修好,什么故障。
发表于 2018-3-21 10:36:19 | 显示全部楼层
bhjd888 发表于 2018-3-20 14:55
补充下,在机组收回氟利昂后拆膨胀阀是出现膨胀阀出口还有很多液体养氟利昂喷出,进口端还没什么氟利昂,是不 ...

你都检查了过滤器,滤网也都没问题了,如果视窗是满液状态,应该是膨胀阀调得过紧,调松试试,5P製冷量0.887*5=4.4KW,应该是3号芯(DANFOSS TEX2  R-22)。R-404A就5号芯(TES2)。
发表于 2018-3-21 22:18:43 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-3-21 10:36
你都检查了过滤器,滤网也都没问题了,如果视窗是满液状态,应该是膨胀阀调得过紧,调松试试,5P製冷量0. ...

青老师,我今天发觉您两个库的冷量与小苹果软件中再增加个1.1很吻合(您所教的笔算冷量我永没忘记),膨胀阀也很吻合软件与表格选型。只是R-404A就5号芯(TES2有点出入,我选表格是4号芯,软件也是4号芯,是不是您打字快点了,本是打4误打个5上去
300.jpg 301.jpg 302.jpg 303.jpg 309.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 13:00 , Processed in 0.067890 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表