查看: 1663|回复: 9

我打压打进了多少?

[复制链接]
发表于 2018-3-16 13:49:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台冷藏柜,漏了。上次打压查到漏,并补了。今天整体打压。打到二十kg压力时,压力慢慢下降,又没看到漏。直到15.5kg,就不下降了。奇了怪,上次打压也是下降到15.5kg,就不下去了。不会那么巧吧。此机带有膨胀阀,可能与此阀有关。我从冷凝器处打进的压力。如果与膨胀阀有关.那么此时蒸发器里的压力是多少呢?
 楼主| 发表于 2018-3-16 13:52:43 来自手机 | 显示全部楼层
我把压机卸下了,两个端口封住了,让后在冷凝器末端打进去的
15211793887891286817288.jpg
1521179407277-1831370232.jpg
1521179438423-986590917.jpg
发表于 2018-3-16 15:09:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
为什么整体打压呢,分段打压不是更好判断吗?中间有膨胀阀不可以这样打压,一定把膨胀阀卸掉连通系统才可以。
发表于 2018-3-16 15:10:52 | 显示全部楼层
兵兵兵兵 发表于 2018-3-16 13:52
我把压机卸下了,两个端口封住了,让后在冷凝器末端打进去的

有些系统的泄漏往往压力降到一定时就不再下降了,就像汽车轮胎一样,气压漏到一定时就不再漏了。
发表于 2018-3-16 15:20:07 | 显示全部楼层
这个是风冷的一体机(象窗式空调一样),你把散热散冷风机拆下,电子板也拆下。丢水里不就很清楚那里漏了。
发表于 2018-3-16 16:22:01 来自手机 | 显示全部楼层
分段打压,好好检查哪里漏了
 楼主| 发表于 2018-3-16 18:44:25 来自手机 | 显示全部楼层
南兴制冷 发表于 2018-3-16 16:22
分段打压,好好检查哪里漏了

我是补过漏了才整体打压的,没想到发现这个现象。可能与你膨胀阀有关系
发表于 2018-3-16 19:02:43 来自手机 | 显示全部楼层
我是遇到过这种铜排漏的,压力太低有的还看不出来(压力一时半会不明显),最好把这铜排弄到个大盆里弄水试。
发表于 2018-3-16 20:49:21 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-3-16 21:01:47 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-3-16 15:10
有些系统的泄漏往往压力降到一定时就不再下降了,就像汽车轮胎一样,气压漏到一定时就不再漏了。

版主高见,厉害!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-6 03:42 , Processed in 0.058065 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表