发表于 2018-3-13 18:23:31 | 显示全部楼层
1535503 发表于 2018-3-13 16:56
机器里边没有制冷剂,管子连和不连没有什么区别啊

  你这话不全对。
  系统管路,它给电气系统最直接的是压力检测,然后由此引申出温度与电流的关联。
  就你这例子,由于是挂机,系统没有设压力检测,且你通电时间不长,电气系统检测显然是能过检的,因为温度与电流都能维系在正常值以内。但时间一长了,那肯定得报故障的。又或者,你拿柜机来试试?不管是定速的还是变频的,在你不连接系统管路的情况下检修,看看又是如何的
发表于 2018-3-13 18:30:16 来自手机 | 显示全部楼层
只能判断压机沒坏,安装前连管试机1小时再说。上次我收氟弄到压机坏了,这方法尽量少试
发表于 2018-3-13 19:53:27 来自手机 | 显示全部楼层
两三分钟可以,能试出压缩机和电路板基本正常,系统没有制冷剂肯定不适合运转,仅作权宜之计吧。
 楼主| 发表于 2018-3-13 22:20:58 | 显示全部楼层
江江油罗强空调 发表于 2018-3-13 19:53
两三分钟可以,能试出压缩机和电路板基本正常,系统没有制冷剂肯定不适合运转,仅作权宜之计吧。

试机就是为了达到您说的“压缩机和电路板基本正常”这个目的
发表于 2018-3-14 00:19:04 来自手机 | 显示全部楼层
不连管只适合开机或三分钟内报故障,修复故障后的试机。而对于电路板压缩机软故障是不行的,很多空调都是要开机10~30分钟内连续检测到3~4次异常才会停机保护的(比如说松下有款挂机能正常制热1小时后才会报PFC保护的。)
发表于 2018-3-14 01:28:33 | 显示全部楼层
连上管路好难吗