电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 18431|回复: 4

格力中央空调多联机显示JA,压力异常保护是什么原因?

[复制链接]
发表于 2018-3-10 11:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一套4代格力多联机,显示故障代码JA,查询是压力异常保护。
请问是不是哪里管路堵了?
或者毛细管微堵导致?
有没有可能是系统板块或者低 高压传感器问题?
求大神给一个清晰的判断思路
发表于 2018-3-10 11:42:34 | 显示全部楼层
先检查换热器是不是灰尘脏堵
发表于 2018-3-10 15:07:47 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你不测量数据,就别瞎喷,OK?,耽误大家时间
 楼主| 发表于 2018-3-10 16:06:58 | 显示全部楼层
电子就业 发表于 2018-3-10 15:07
你不测量数据,就别瞎喷,OK?,耽误大家时间

大哥你是不是回错帖子了
发表于 2018-3-11 17:26:48 | 显示全部楼层
四代直流机(485通讯)的机型好像还没有这种代码的,JA只是在五代机(CAN通讯)的机型里才开始有,意思是压力异常保护
接表观察实际压力是多少?如果正常,换主板先,传感器坏的可能性小
你如果有手提电脑和软件接上系统看下,就一目了然了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 11:15 , Processed in 0.054000 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表