没有所谓“加R410时必须完全放净抽真空再定量加注”的“理论”!如果有也是一些厂家的资料自行的规定,它还“要求”连制冷剂和冷冻油都要用它的。只有要求R410应以液态方式加注。系统小无所谓,如果是系统较大或以上,被它“必须完全放净抽真空再定量加注”这么一说,那要损失多大?这种说法应该定义为“一派胡言”!
至于家用制冷器具能否过度倾斜或平躺着运输搬运的问题,以往也有不少这方面的讨论。只要弄清楚这个问题的主要根源和目的是什么,在运输和搬运中注意了这个问题,那就好办了。
它的主要根源是避免压缩机内的悬挂或座簧弹簧发生断裂或脱钩移位,那压缩机就无法运转了。压缩机机壳与内部压缩机主体的空间间隙并不大,只要过度倾斜就会碰撞在一起发出“噹噹”响,当放倒后机壳内的压缩机就完全与机壳贴靠在一起了,只要路面好,运输平稳,连机壳的响声都没有了。搬运也是一样,只要在搬运过程中不失手,不突然掉地,也就不会使弹簧断裂或脱钩移位,到达目的地或位置后,用脚踢一下压缩机,只要会“噹噹”响的,那就说明机壳内的悬挂或座簧是好的,就没问题了。对于路况差,搬运脱手,摔撞过而使机壳内的弹簧断裂或脱钩移位的现象,机率相当的少。
至于有人说是防止润滑油进入了管道里,只能说明他对这个问题不懂,凭想象不切实际,脱离了流体在某种压力下运动的物理原理,自以为是的一种荒缪“定论”而已。
发表于 2018-3-10 07:32:07 | 显示全部楼层
我前年修过一用户平着拉冰箱,【搬家。】到家后插电后压机有磨擦声,制冷。经查后,
把压机,割开上盖,压机簧摘勾了,挂好焊接。加氟后。收了后橙橙棕。
 楼主| 发表于 2018-3-10 19:55:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-3-10 20:06 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-3-10 07:05
没有所谓“加R410时必须完全放净抽真空再定量加注”的“理论”!如果有也是一些厂家的资料自行的规定,它还 ...


师傅你说的正确!!410补充加液,往往量加的不是很准确呀7个压力还是7.5?还得切换到定频模式
发表于 2018-3-10 20:06:28 | 显示全部楼层
曲制冷家电维修 发表于 2018-3-10 19:55
师傅你说的正确!!410补充加液,往往量加的不是很准确呀7个压力还是7.5?还得切换到定频模 ...

是指空调加氟吗?制冷模式下,环温在30度或以上时,正常的低压压力为0.8MPa。
 楼主| 发表于 2018-3-10 20:10:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-3-10 20:14 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-3-10 20:06
是指空调加氟吗?制冷模式下,环温在30度或以上时,正常的低压压力为0.8MPa。


师傅是不是必须切到定频模式加注才精确哪?


说的本来就是指的定频机啊。   荣昌制冷
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-7 18:41 , Processed in 0.045234 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表