格力水立方水冷中央空调频繁化霜

[复制链接]
发表于 2018-3-9 12:43:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
修一台7P水立方水冷多联机,开两个卧室和客厅,高压21公斤,抵压20公斤,410冷媒,室外温度8度,外机停机压力9公斤,测外机工作电流7A,运行3分钟,电子膨胀阀口结霜,外机化霜,风机压机都停,2分钟后化霜结束,外机启动,启动后3分钟又化霜2分钟,外机管温传感器拔了捏手中,还是这样,频繁化霜搞得水温上不去,求助
发表于 2018-3-9 13:36:30 | 显示全部楼层
从简单开始换传感器
发表于 2018-3-9 14:19:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你既然说都化霜说明机组是制热模式!!停机9公斤压力(我估计你说的是平行压力,如果是,那就正常。说明不缺制冷剂),开机工作压力高低压基本一样,明显不对。(我不在现场不知道你说的高压21公斤,低压20公斤怎么来的,是你的压力表还是机组的压力表)要么低压表坏了。频繁化霜多数是外机管温传感器和对应的电路出现故障(如管温传感器坏,接插件虚焊或脱焊,控制化霜电路故障)。
你那个高低压压力只误差1公斤真的看不懂!!
 楼主| 发表于 2018-3-9 14:33:09 来自手机 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2018-3-9 14:19
你既然说都化霜说明机组是制热模式!!停机9公斤压力(我估计你说的是平行压力,如果是,那就正常。说明不 ...

我也是第一次遇到,高低压基本一样,表肯定没问题,两个表,对换了结果还是那样,那机子就一个外机管温传感器,没环温。阻值,接插都没问题
发表于 2018-3-9 19:59:43 | 显示全部楼层
是不是你接表的点不对啊。否则不管制热还是制冷高低压都不可能这样!高低压差一公斤怎么可能!!
如果真的是你说的那是不可能,太荒谬了!!如果表没问题那就找找问题点,是不是接表点不对!!
发表于 2018-3-9 20:03:26 | 显示全部楼层
有漏点,少制冷剂
 楼主| 发表于 2018-3-10 09:54:30 来自手机 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2018-3-9 19:59
是不是你接表的点不对啊。否则不管制热还是制冷高低压都不可能这样!高低压差一公斤怎么可能!!
如果真的 ...

真的就是这样,而且化霜过程很奇特,外风机先停,电子膨胀阀停,压机停,四通阀断电时候,膨胀阀再完全打开化霜,高低压基本一样,真是操蛋了,变频压缩机
发表于 2018-3-10 10:54:46 | 显示全部楼层
化霜管温传感器(建议代换新件试机)及对应电路、电控。
发表于 2018-3-10 11:01:37 | 显示全部楼层
还应检查内机管温,如若都正常系统有泄漏缺制冷剂。
发表于 2018-3-11 16:37:45 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2018-3-9 14:19
你既然说都化霜说明机组是制热模式!!停机9公斤压力(我估计你说的是平行压力,如果是,那就正常。说明不 ...

他说的低压应该是接在了液管上
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 11:16 , Processed in 0.061467 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表