新建高3.6米宽4米长5米冻库

[复制链接]
发表于 2018-3-9 09:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
需要建一个高3.6米 宽4米 长5米冻库 -18 大多放冻货 农贸市场用 鲜货少 冻虾子 冻肉 冻兔子 用风冷好还是 排管 及配置
发表于 2018-3-9 09:57:54 | 显示全部楼层
库容72立方米,库温-18度,如果被冻物有纸箱类外包装,周转快,可以考虑采用风冷式蒸发器。虽然风冷式容易风干,但降温速率快,投资少,安装简单。
配置8HP半封闭式压缩机组,DD60冷风机,5#膨胀阀芯。

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
one修哥 + 3 热心助人!

查看全部评分

发表于 2018-3-9 11:30:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2018-3-9 09:57
库容72立方米,库温-18度,如果被冻物有纸箱类外包装,周转快,可以考虑采用风冷式蒸发器。虽然风冷式容易 ...

膨胀阀还是采用进口的好,国产的难调也容易坏。
 楼主| 发表于 2018-3-10 09:02:33 | 显示全部楼层
供货商给我的 配置 百福特机组ZB76KQ 冷风机GD100  这样配是不是太大了 谢谢各位指点
发表于 2018-3-10 10:41:39 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-3-10 11:05 编辑

这压缩机不是打零下18度的,寿命不长。加404a的那个型号的才是。
10匹压缩机可以,用风机好吗,坏了坚持不了几个小时,排管坚持的时间长
发表于 2018-3-17 10:50:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2018-3-17 11:11 编辑

如果大多是冻货就不存在乾耗问题,我的建议是风冷的好,好保养易施工。你这个库所需製冷量约4.1KW(设置温度-20度),1P製冷量约0.8KW,所以需4.1/0.8=5.1P(约5P),ZB76KQ(R-22)是高温机(-12~12.5C)不合适,ZB76KQ是10P也太大了,顶多是ZB45KQE(R-404A)6P的。你的要求是冻货储藏,最多加个安全係数1.2也不过是5*1.2=6P。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 13:34 , Processed in 0.053080 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表