格力显示E1

[复制链接]
发表于 2018-3-9 09:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    一台2P格力T迪,开机十分钟左右显示E1,高压开关短接了一样,制热效果非常好,比一般的2P空调效果都好,不开辅热比其他正常空调开着辅热那种效果,制冷不会出现E1,制冷效果也好得很,室外环境18度左右,这热压力最高时候在3.3MPA,制冷压力0.6MPA。R32氟利昂。买了才一年多,蒸发器干净,风大。定频空调。求思路
发表于 2018-3-9 10:09:52 来自手机 | 显示全部楼层
格力T系列E1故障码应该是室内管温防冻结保护。
 楼主| 发表于 2018-3-9 18:16:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
XQQ100409 发表于 2018-3-9 10:09
格力T系列E1故障码应该是室内管温防冻结保护。

E2才是防冻结保护,E1高压保护。制热怎么会防冻结保护,
发表于 2018-3-9 19:26:30 | 显示全部楼层
aipincaihuiyin 发表于 2018-3-9 18:16
E2才是防冻结保护,E1高压保护。制热怎么会防冻结保护,

检查高压保护电路自身工作是否正常。
 楼主| 发表于 2018-3-9 20:25:26 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2018-3-9 19:26
检查高压保护电路自身工作是否正常。

比如哪些?高压保护电路短接之后不会出现E1,但十几分钟后压缩机会停止工作
发表于 2018-3-9 20:30:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-3-9 20:32 编辑

E1   压缩机电流过大保护,压缩机过热保护,室外机排气温度过高保护,



E1:压缩机高压保护。
   1﹑冷凝 器前有障碍物 
   2﹑室外环境温度高于43度时开始制冷  
   3﹑控制回路异常
   4﹑高压管压力过大使高压开关动作






  
发表于 2018-3-9 21:35:06 来自手机 | 显示全部楼层
室外环境温度高,排气温度、高压、内盘管温度过高保护。检查传感器,看外风机在过热时能正常停机来减压不
发表于 2018-3-24 20:21:29 | 显示全部楼层
出现E1故障,系统高压保护
发表于 2018-3-25 06:59:53 来自手机 | 显示全部楼层
我碰上一次,是内机管温被老鼠咬断了,修好了楼主也要分享一下,让我们学习一下
发表于 2018-3-25 19:41:08 | 显示全部楼层
老山顶制冷 发表于 2018-3-25 06:59
我碰上一次,是内机管温被老鼠咬断了,修好了楼主也要分享一下,让我们学习一下

管温断了显示E2 ,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 10:48 , Processed in 0.061088 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表