2p柜机,上门的时候,看到高压管结霜,空调出风一半常温,一半略冷,当时考虑是缺氟,于是量压力,0.1mpa,然后给了它几口,上升到0.2mpa,高压管霜花了,然后继续加氟,加不进去了,低压压力就0.2mpa,但氟加不进去,排气冰冷,回气常温,然后考虑管路弯折,确实有几个地方弯折,但影响不大,我都弄直了,然后量了电流,标准7A,测得接近5A,我目前考虑外机散热,冷凝器过脏。请各位师傅帮忙分析一下,或者还需要什么数据参考都可以说说。
发表于 2018-3-8 11:17:25 | 显示全部楼层
将室内感温头放入温水中,就加进去了
发表于 2018-3-8 11:47:57 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
毛细管堵了
发表于 2018-3-8 12:04:06 | 显示全部楼层
你那里环境温度有多少度?
 楼主| 发表于 2018-3-8 12:10:09 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2018-3-8 12:04
你那里环境温度有多少度?

房间内25度,房间外十五六度
发表于 2018-3-8 12:15:22 | 显示全部楼层
还没加够                 
发表于 2018-3-8 12:21:19 来自手机 | 显示全部楼层
再加,不然就是堵了
发表于 2018-3-8 12:28:57 | 显示全部楼层
继续加         
发表于 2018-3-8 14:45:18 来自手机 | 显示全部楼层
那不叫排气冰冷,叫小管冰冷,大管常温,明显还缺那么一口嘛
发表于 2018-3-8 17:09:35 来自手机 | 显示全部楼层
打开门窗试制热效果同时测下高压应在2Mpa上下,电流接近正常值,就没大毛病,达不到可能要动系统