被格力HFD26W搞怕了

[复制链接]
发表于 2018-3-7 23:14:11 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这种压机老早就有了,谷轮丹佛斯什么的,当时是用在比较高端的机组中,连大金亦有釆用,系统与电控残了它都还是好好的。以前拆有一台,可惜一直用不上,早几年清库时叫收买的去称重了
发表于 2018-3-8 08:56:57 | 显示全部楼层
把制冷剂全部放了,重新抽空定量加液试试,如果还这样拆下压缩机单独试机,以判断是否断压缩机本身原因,拆之前要排除供电及相位原因。
发表于 2018-3-8 15:31:26 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看看压缩机油干净不,干净的话,单独试压缩机
发表于 2018-3-8 17:24:29 | 显示全部楼层
赞成楼上观点
发表于 2018-3-9 01:19:43 来自手机 | 显示全部楼层
三相电源的相序有没问题?
 楼主| 发表于 2018-3-9 23:33:57 来自手机 | 显示全部楼层
搞好了,换的那台压缩机是翻新机有问题再加上膨胀阀堵了。换了新的压缩机及膨胀阀重新抽真空加冰种可以制冷了,还用高压水枪清洗了外机散热器,慢慢调节膨胀阀到到最佳状态了。第一次遇到膨胀阀坏的,浪费了两瓶冰种,当做交学费了
发表于 2018-3-10 08:45:44 来自手机 | 显示全部楼层
tan01255 发表于 2018-3-7 11:46
这个机没有四通阀的,加热是电加热。原来的是电机绕组对地短路了。问了卖压压缩机说这种蜗旋压缩机内部有保 ...

不可能事没有空转说法,这种机压缩机我也换过
发表于 2018-3-10 09:56:23 来自手机 | 显示全部楼层
tan01255 发表于 2018-3-9 23:33
搞好了,换的那台压缩机是翻新机有问题再加上膨胀阀堵了。换了新的压缩机及膨胀阀重新抽真空加冰种可以制冷 ...

感谢楼主封顶分享!
发表于 2018-3-10 10:00:07 来自手机 | 显示全部楼层
tan01255 发表于 2018-3-9 23:33
搞好了,换的那台压缩机是翻新机有问题再加上膨胀阀堵了。换了新的压缩机及膨胀阀重新抽真空加冰种可以制冷 ...

压机连续换了两,系统一定要清清清哪
发表于 2018-3-11 16:27:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 格力中央空调1 于 2018-3-11 16:33 编辑

一些丹弗斯的压缩机带卸载保护的,当排气压力高于3.6-4.2MPA时机头部件会脱离转子不再压缩,从而保护压缩机不受损害
但你这个谷轮522的好像不带哦
检查下系统部分哪有堵?如果是电子膨胀阀节流的机型,重点检查膨胀阀。上电复位后听膨胀阀全关-全开-全关的三个过程的声音是否顺畅,运行时摸摸膨胀阀两端温差情况,是否有过度节流或堵死情况
旧压缩机损坏的原因是否查明?别又把这个压缩机又给烧了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 08:54 , Processed in 0.055155 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表