楼主: Carls

一台展示柜内漏重新盘管,望各位师傅指教!

[复制链接]
发表于 2018-3-6 10:18:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-3-6 10:21 编辑
Carls 发表于 2018-3-6 09:03
请问师傅们这种柜子得多长管子合适?


制冷程序要改成从上到下,请参考一下这个你的柜子一样,用8mm管盘的:
QQ图片20180305091632.png
发表于 2018-3-6 10:29:00 | 显示全部楼层
管子太少了。
发表于 2018-3-6 12:02:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
楼主这个收价多少钱?
发表于 2018-3-6 12:12:00 | 显示全部楼层
盘的管子太少是致命点
发表于 2018-3-7 19:17:35 | 显示全部楼层
这个陈列柜用6个的铜管18米,https://www.dzdu.com/thread-650136-1-1.html

这个陈列柜用6个的铜管18米,

这个陈列柜用6个的铜管18米,

看看最大档时候这温度

看看最大档时候这温度
发表于 2018-3-7 20:42:39 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-3-8 21:02:20 来自手机 | 显示全部楼层
建议左右上部也要盘管子,后背为主,左右上部三分之一,这样蒸发面积大,效果会好很多!
发表于 2018-3-8 21:11:59 | 显示全部楼层
左面再加一排。
 楼主| 发表于 2018-3-11 23:47:32 来自手机 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2018-3-6 09:21
给你个参考。

分享278升展示柜盘管

师傅,今晚又重新改了一次,并且贴上了铝箔纸,制冷效果还不错。
IMG_20180311_234043.jpg
IMG_20180311_234101.jpg
IMG_20180311_234136.jpg
 楼主| 发表于 2018-3-11 23:50:18 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-3-6 10:18
制冷程序要改成从上到下,请参考一下这个你的柜子一样,用8mm管盘的:

老师,感谢您的指点!这几天忙的没时间修改。今晚专门抽时间改了下。并且贴上铝箔纸,目前效果还不错。
IMG_20180311_234043.jpg
IMG_20180311_234152.jpg
IMG_20180311_234136.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2026-4-17 01:55 , Processed in 0.115906 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表