海尔风管机制热压力过高,保护停机怎么解决

[复制链接]
发表于 2018-3-5 18:16:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天去修一台海尔5P风管机!不制热,开机外机启动正常,过两三分钟,内机刚出风,外机就停机了!检查压力涨至30,公斤电流为12.5A压缩机,风机就断电了!放了一点氟,压力感觉没降,还是涨到30公斤就要停机,空调会反复重启!然后保护停机。室内机传感器也换了,还是那故障!高压开关短了!也不行!请教大师们是什么问题?
IMG_20180305_173024_HHT.jpg
IMG_20180305_172659.jpg
 楼主| 发表于 2018-3-5 19:03:44 来自手机 | 显示全部楼层
高手呢???
发表于 2018-3-5 19:38:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
R22制冷剂30公斤肯定是压力高了,短接高压开关实不可取。检查高压过高的原因,1.散热不好,看内机风扇转速,内机是否过脏。2.制冷剂过多或混入空气。3哪里有节流情况。
发表于 2018-3-5 19:50:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-3-5 20:25 编辑

你售后的 你怕啥啊 ,
R22制冷剂  30kg压力 主要是排气压力过高。
你动高压力开关干嘛 啊 !!!!
难道短接压力开关,压力就会降下来嘛  
你售后的  你应该懂这些吧 !!!!  





















评分

参与人数 2威望 +4 收起 理由
mrrun + 1 我很赞同!
电梯爱好者 + 3 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2018-3-5 20:44:41 | 显示全部楼层
毛细管堵了吧?
发表于 2018-3-5 22:25:00 | 显示全部楼层
首先你先制冷运行一会,强制制冷你不会不知道吧。
然后如果制冷很好没问题的话那就是单向阀副毛细管堵了。如果制冷也不行的话在测数据来说话。
旁路高压传感器方法不可取,轻了说会烧坏元器件,重了说,压机排气管爆炸都有可能,一般空调管路极限压力是40个压。你这个压力已经危险了。你还敢旁路高压保护开关纯粹是拿生命开玩笑。
发表于 2018-3-5 22:27:20 | 显示全部楼层
你也没说此风管机是水系统还是氟系统,水系统就查水流和氟系统堵塞,氟系统就直接查堵塞。4楼说的很对,你短接压力开关有什么作用!你都说了压力30 了啊!不知你怎么想的。
发表于 2018-3-5 22:28:19 来自手机 | 显示全部楼层
短接压力传感器,小心爆桩!
发表于 2018-3-7 17:08:57 | 显示全部楼层
很简单 ,内机交换器脏堵了 ,清洗换热器 ,检查内风机,
发表于 2018-3-7 22:13:59 来自手机 | 显示全部楼层
压力都30了还敢短接压力开关,应先检查内机  不散热啊!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 09:07 , Processed in 0.070297 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表