换过压缩机,温度下不来,管尾不接霜

[复制链接]
发表于 2018-3-5 16:10:59 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
现在气温回升了, 气温越高越不行
发表于 2018-3-5 16:27:03 | 显示全部楼层
李振义 发表于 2018-3-5 13:40
前几个月都还好啊,温度能达到零下15左右这样。所以现在有点蒙了

换小了压缩机,前几个月还好是因为新机,或者环温,库内存放的物品热量不同,库存量不同,周转量等因素不同。一旦机组气密性变差,或者库房内因素变化,问题就出来了。
膨胀阀的调节杆位置,应验证调整好。
发表于 2018-3-5 17:22:46 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
李振义 发表于 2018-3-5 12:14
冷库才24平方左右

还有高度
 楼主| 发表于 2018-3-5 21:06:12 来自手机 | 显示全部楼层
172219394 发表于 2018-3-5 17:22
还有高度

高2米长7米宽3米
 楼主| 发表于 2018-3-5 21:10:41 来自手机 | 显示全部楼层
换压缩机的时候环境温度在30°左右现在环境温度15°左右,冷库库存也和原来差不多但是里面温度下不去了,明天把膨胀阀给换了看一下
发表于 2018-3-5 22:39:20 来自手机 | 显示全部楼层
李振义 发表于 2018-3-5 21:06
高2米长7米宽3米

压缩机小了
发表于 2018-3-6 07:53:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 逃出克隆岛 于 2018-3-6 07:55 编辑
李振义 发表于 2018-3-5 13:40
前几个月都还好啊,温度能达到零下15左右这样。所以现在有点蒙了


前几个月都还好,还好的时候是原机还是新机?提供一下高低压力是多少,图片看不清
发表于 2018-3-6 14:02:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 岑象伦 于 2018-3-6 17:34 编辑

把膨胀阀换了吧,它都全结霜了,40多M3库容,5P机头应可以满足,膨胀阀换成丹佛丝3号阀芯(R22),再把冷凝器外风机停一个(如果原装真的是用8P机头的话),这样改试一下再测数据检验一下合不合格,后再考虑减少蒸发器排管长度数量(风冷蒸发器就停一个风扇运行)
以上是我个人看法,不对的地方,请老师们与师父指正,让我更进一步收获,谢谢
差点误给意见楼主了,我打数字错了,特更正,膨胀阀换成丹佛丝3号阀芯(R22。5*800=4kw。查表细配:TX2-03= 压差6bar=4.3kw(-25c)  12bar=5.2kw(-25c)所以选3号芯,如果按荣老的比压机小一号去配,就选4号芯,但要调节关小阀芯,也一样可以,这是百变不离其中的道理吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 20:05 , Processed in 0.054722 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表