跪求师傅指点,格力A1系列风管机10的,开机内机启动,外机风机也转,但是压缩机不启动,外机电脑版代换还是不行,手操器指示灯都没有故障代码,谢谢了!!!
BB8B351A-F8AD-47A8-AE70-87CD79627E20.jpeg
9CC715EF-F6DF-43BE-A94D-A9F6235D259D.jpeg
发表于 2018-3-4 19:40:15 | 显示全部楼层
会不会是相序反了。
发表于 2018-3-4 20:02:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-3-4 20:03 编辑

定速机器,有电工基础 就能解决

相序没错的话 那就是

内机没有给出压机启动电压,接触器就不吸合,压缩机当然不启动了。

发表于 2018-3-4 20:22:34 来自手机 | 显示全部楼层
有可能相序保护器坏了
 楼主| 发表于 2018-3-4 20:27:07 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-3-4 20:02
定速机器,有电工基础 就能解决

相序没错的话 那就是

本人电工基础有点差,内外机是通过两根信号线连接的,请问具体怎么查,谢谢!
 楼主| 发表于 2018-3-4 20:28:25 来自手机 | 显示全部楼层
二蛋泽东 发表于 2018-3-4 20:22
有可能相序保护器坏了

谢谢了,改天过去调调相序!
发表于 2018-3-4 20:31:43 | 显示全部楼层
点点圈圈 发表于 2018-3-4 20:27
本人电工基础有点差,内外机是通过两根信号线连接的,请问具体怎么查,谢谢!

你这机器 怎么 内外机就两根线  ????
难道没有电铺热吗 ??
 楼主| 发表于 2018-3-4 20:42:57 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-3-4 20:31
你这机器 怎么 内外机就两根线  ????
难道没有电铺热吗 ??

内外机分别供电的,只有信号线连接内外机!
发表于 2018-3-4 21:01:46 | 显示全部楼层
点点圈圈 发表于 2018-3-4 20:42
内外机分别供电的,只有信号线连接内外机!


先检查相序
在外机板子找毛病
发表于 2018-3-4 21:28:59 来自手机 | 显示全部楼层
三相电换下相故障立即0K
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 09:11 , Processed in 0.065309 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表