展柜制冷慢求助

[复制链接]
发表于 2018-3-3 19:59:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-3-3 20:31 编辑

接修一台杂牌的展柜,立式高130cm宽50cm深45cm,r134a系统,压缩机GQR91AA,内漏重盘管用8个的45cm宽现成铜排一片,另外加了5米铜管,毛细管第一次用了2.4米,三小时到2度不再往下降了,管路只有上半部分结霜,下部分只凉,怀疑毛细管过长便截掉50cm留1.8米左右,重新抽真空加氟,现在快一个月小时了降温更慢了,只有上面两根管结霜了,冷凝器只有三分之一地方热,压缩机电流到1.3A了不敢再加制冷剂了,请问师傅们会是什么原因造成的,现在在用户家里试机呢,急等回复
环境温度24度,工作70分钟箱内温度由20度降为5度,但是感觉再往下降低就很慢了
发表于 2018-3-3 20:25:55 | 显示全部楼层
制冷设备维修,首先要学会 准确加制冷剂  。都能解决很多冰箱制冷不好的问题。
加制冷剂前,先测试压缩机 吸排气  必须达标。









发表于 2018-3-3 20:30:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
展柜深45cm,8mm管45cm宽现成的铜排一片,铜排宽度45cm正好放在宽度50cm的立柜里,铜排长度和管距多少都没说,包括另外加了5m铜管,是否合适在130cm高的柜子里?满足了蒸发面积?
展示柜属冷藏温度,用1.8m左右长的毛细管不是问题。蒸发管结霜不全,冷凝器当然不会全热,说明制冷剂不足,系统还存在泄漏。
 楼主| 发表于 2018-3-3 20:59:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-3-3 21:21 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-3-3 20:30
展柜深45cm,8mm管45cm宽现成的铜排一片,铜排宽度45cm正好放在宽度50cm的立柜里,铜排长度和管距多少都没 ...


版主你好,这台冰柜的管路是这样的,毛细管出口接1米多的8个的铜管然后过接的45CM宽的铜排,我怕制冷效率不够把铜排加密以后再最下面的位置又多加了2米多6个粗的铜管然后回到压缩机,我仔细量了一下应该是刚好够12米长,是不是管子少了点导致的制冷慢,7点加的制冷剂到8点30分时箱温从20度降到3度不再下降,管路结霜也只有上面三四根管有,下面只是微霜,最后的几米管就是凉无霜,如果说制冷加的少单从压缩机的电流来看应该是多了很大一部分了,都1.3A了,我想这台压缩机额定电流应该不超过1A吧,所以我怀疑我的管子匹配是有问题
图1是这种现成的铜排,另外加了3米的铜管
图2是我盘完管子的图片
210212fmsyddfwmfdzmd92.jpg 210703t1wktfzj1stqafkr.jpg

图2看不清,应该把整体图拍一张,整体盘管图拍一张。   
什么型式的冷凝器? 荣昌制冷
 楼主| 发表于 2018-3-3 21:46:22 | 显示全部楼层
lpb999 发表于 2018-3-3 20:59
版主你好,这台冰柜的管路是这样的,毛细管出口接1米多的8个的铜管然后过接的45CM宽的铜排,我怕制冷效率 ...

图片明天重拍吧,是外挂式的冷凝器自然散热的,和我们修冰箱用的外挂一样的
发表于 2018-3-3 22:30:56 来自手机 | 显示全部楼层
看一下压缩机是多大的,电流只能参考,不能依赖!
 楼主| 发表于 2018-3-4 07:09:41 来自手机 | 显示全部楼层
查不到压缩机的额定电流
 楼主| 发表于 2018-3-4 07:16:13 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-3-3 20:25
制冷设备维修,首先要学会 准确加制冷剂  。都能解决很多冰箱制冷不好的问题。
加制冷剂前,先测试压缩机  ...

麻烦师傅告知一下准确加注方法,我这台展柜上没有任何参数我是抽完空加到0.3个压多一点开的机,然后在运行过程中又逐步加了几管,观察回气管很凉有点露的感觉好,但是箱内看着就是结霜不是很均匀,下部只凉有很少的微霜但是粘手不知道是否正常
 楼主| 发表于 2018-3-4 07:18:01 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-3-3 20:25
制冷设备维修,首先要学会 准确加制冷剂  。都能解决很多冰箱制冷不好的问题。
加制冷剂前,先测试压缩机  ...

麻烦师傅告知一下准确加注方法
发表于 2018-3-4 07:32:18 来自手机 | 显示全部楼层
不好说,只能给你个参考,一个看一下系统脏不脏,就是冷冻油,再一个试一下压缩机怎么样。最后把系统多抽点时间的真空。感觉系统不干净。当然134制冷剂好像还有好差之分,那种小瓶装的有几块的,有十几块的,再换个好一点的试一试。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-7 18:50 , Processed in 0.066123 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表