求助凯迪三并联螺杆机老是压缩机保护停机

[复制链接]
发表于 2018-3-3 10:11:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-4-15 05:11 编辑

机组是6年的机器,这两天老是压缩机故障停机,开机十几二十分钟就一台一台报警停机有时也有两台同时报警,最终全部保护停机,检查高,底压正常,油压正常,油温正常,回气结霜正常,油过滤己清洗,毛病依然存在,显示屏上只显示压缩机故障,其他传感都正常,这是什么原因???
压缩机是莱福康30匹三并联压缩机
发表于 2018-3-3 10:16:19 来自手机 | 显示全部楼层
查看说明书
发表于 2018-3-3 13:09:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
阿峰学制冷 发表于 2018-3-3 10:15
压缩机是莱福康30匹三并联压缩机

什么叫“正常”?是什么制冷系统?什么制冷剂?当时具体的制冷温度是多少?具体的低压压力,油压压力,高压压力分别是多少?
发表于 2018-3-3 16:48:36 | 显示全部楼层
既然报压缩机故障,没有直接报故障点。说明是相同故障,能开十几分钟说明不是油压差故障。既然回气结霜你说正常,说明此机是低温机。如果是常温机回气结霜就不对。既然是低温机就主查低压是否正常,载冷剂在多少度机组停机,这些数据你都没有报出来。
最好是把停机时的排气温度,回气温度,载冷剂温度,高低压压力等等主要参数报上来。大家能参考分析一下故障点。
 楼主| 发表于 2018-3-3 20:55:27 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-4-15 05:10 编辑

不好意思,今天没去,我明天去把各位大大要的参数报上
是用R22制冷剂,底温库,高压表上是12公斤,底压表上是1公斤,中控显示屏上读出是高压12公斤,底压4.1公斤,油温40℃,
发表于 2018-3-4 13:54:54 来自手机 | 显示全部楼层
不是参数,压缩机故障肯定是哪个传感器断开,所以停机。检查传感器对应的故障就好了