格力3P挂机外机风扇老走走停停

[复制链接]
发表于 2018-3-3 09:45:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
上次给用户修了一台格力3P挂机,运行5分钟显示E1,查制热压力飚到30公斤所致,放氟冲洗管路,抽真空加氟,试机半小时压力电流正常,销魂夜很好,走人,今天用户打电话说外机风扇老走走停停的,上门看开机压缩机一直运行,压力,电流全部正常,外风机停一分钟转一分,外机管温传感器正常,拔了吊空中还是老样子
发表于 2018-3-3 10:51:30 来自手机 | 显示全部楼层
问题可能在内环温头、内管温头。
发表于 2018-3-3 10:51:39 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是不是内机阴面脏堵了吹不出风,我碰见一台五匹的和你的故障现像一样。最后查出是阴面堵弓。
发表于 2018-3-3 11:33:42 | 显示全部楼层
这是正常的空调卸荷现象。空调利用内机盘管温度传感器检测内机热交换器温度,通过CPU来控制外风机开停,达到调整系统压力的目的。
发表于 2018-3-3 11:49:24 | 显示全部楼层
这很正常,外风机停下就可以减轻负载,避免压缩机过载保护。
发表于 2018-3-3 21:39:01 | 显示全部楼层
觉得是感温头
发表于 2018-3-3 23:55:57 来自手机 | 显示全部楼层
应是正常现象
发表于 2018-3-4 17:51:15 | 显示全部楼层
与环境温度有关。
发表于 2018-3-4 18:53:54 | 显示全部楼层
如果不是直流电机想让他转还不简单?原谅我又邪恶了
发表于 2018-3-4 20:04:59 | 显示全部楼层
正常现象,压机卸载