前一段时间接一松下风管机不制热。修好系统定量充氟后试机,因此机不带电辅,那几天气温低,效果开始还行,不一会儿外机结满霜,效果越来越差  用户说新装时气温低时也是这个效果。我觉得跟本达不到空调应有的效果。看下电线是三相四线2.5的线,加装和穿线也方便,就建议用户加装电加热,向用户说明使用方法,谈好价后定购电加热全套(带限温保险和限温开关)和三相交流接触器。    货到后先装好电加热,交流接触器,主线连接上。控制线零线直取,火线从内风机中档上取,经过在 线控器旁加装一开关(刚开机或气溫低需要开电辅时打开,室外高于5度,室温达到后关闭可省电),再经电辅上的限温开关。(大部分空调的限温开关都是直接接在主线路上的,这样坏的很多,可把限温开关串在电加热继电器线圈上来解决这一设计缺陷)
发表于 2018-3-2 10:49:05 来自手机 | 显示全部楼层
空调没有化霜功能吗
 楼主| 发表于 2018-3-2 10:49:40 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
如不装手动开关,改四通阀线控制也行
 楼主| 发表于 2018-3-2 11:06:55 来自手机 | 显示全部楼层
电子就业 发表于 2018-3-2 10:49
空调没有化霜功能吗

化霜正常,但那是40分钟后的事。气温零下几度,没电辅,空调就是再好也只一般的效果。这可加了4个KW啊!!!
发表于 2018-3-2 12:51:43 | 显示全部楼层
4301241981 发表于 2018-3-2 11:06
化霜正常,但那是40分钟后的事。气温零下几度,没电辅,空调就是再好也只一般的效果。这可加了4个KW啊! ...

4个千瓦功率不小,中风散热够不够。
发表于 2018-3-2 15:45:17 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2018-3-2 12:51
4个千瓦功率不小,中风散热够不够。

估计三个800-1000W的加热管接成星型就可以啦
发表于 2018-3-2 16:45:13 | 显示全部楼层
4wk  2.5线?
发表于 2018-3-2 20:31:03 来自手机 | 显示全部楼层
pimg999999 发表于 2018-3-2 16:45
4wk  2.5线?

它是三相电
发表于 2018-3-2 21:15:31 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-3-3 11:14:48 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2018-3-2 21:15
没有预留电辅热安装位置,主板没有电辅热控制程序,生硬的加装上去可以吗?在室外温度过低的地方,热泵型空 ...

楼主是空调维修师傅,要不怎么赚钱。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 10:44 , Processed in 0.061181 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表