求了,格力3P挂机制热压力持续上升热保护

[复制链接]
发表于 2018-2-28 14:13:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
停机测压力7公斤,室外温度15度左右,制热压力直接升30公斤,电流从6.5飚到15,拔掉四通阀压力3公斤,电流稳定6..5,通风良好,内外热交换器不脏,我打算抽真空先加一次氟试试
发表于 2018-2-28 14:28:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-2-28 14:31 编辑

什么制冷剂?

节流部件 可能有问题
 楼主| 发表于 2018-2-28 14:57:17 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
运城向荣电子 发表于 2018-2-28 14:28
什么制冷剂?

节流部件 可能有问题

22的,不会是辅助毛细管问题吧,擦
发表于 2018-2-28 14:58:58 | 显示全部楼层
风行电子 发表于 2018-2-28 14:57
22的,不会是辅助毛细管问题吧,擦

单向阀 辅助毛细管换了 再说
 楼主| 发表于 2018-2-28 16:48:48 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-2-28 17:15 编辑
运城向荣电子 发表于 2018-2-28 14:58
单向阀 辅助毛细管换了 再说


我抽空重新加了一次氟,拔了四通阀加到3公斤,压缩机一直运行,风扇运行2分钟停1分钟,管温传感器换了还是这样子,是不是板子问题,压缩机一直90度,我怕下去把压缩机烧坏了
内机出风温度48,搞不懂外风扇为啥走走停停,化霜也不会这么频繁吧
高压,19公斤,电流标称11.9,实测10.6,氟已经加光了,没办法
发表于 2018-2-28 17:01:29 来自手机 | 显示全部楼层
换成制冷状态看看空调正常否?正常的话就去辅助毛细管有问题了。
发表于 2018-2-28 18:39:51 | 显示全部楼层
风行电子 发表于 2018-2-28 16:48
我抽空重新加了一次氟,拔了四通阀加到3公斤,压缩机一直运行,风扇运行2分钟停1分钟,管温传感器换了 ...


为什么要加到3公斤?  加到外机蒸发器结霜均匀 就行了。 加制冷剂 你是看压力加的???
发表于 2018-2-28 18:40:35 | 显示全部楼层
辅助毛细管单向阀换了再说。
发表于 2018-2-28 19:05:27 | 显示全部楼层
根据楼主反映的情况,应该是微堵。抽真空重新加氟OK
发表于 2018-2-28 21:10:33 来自手机 | 显示全部楼层
都抽真空了为什么不定量加?外风机停是环境温度高,内机过热保护,正常的。检查内机干净不,开高风。氟调整合适后再不行就是辅助毛细管微堵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 11:07 , Processed in 0.062383 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表