请问这空调是压缩机坏了吗

[复制链接]
发表于 2018-2-27 13:57:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
1.5匹壁挂空调,压缩机启动几秒就停,一直这些循环,起不来。外机电容换过了,压缩机供电220一直都有,压缩机启动的时候电压降低。这种情况是压缩机坏了吗?压缩机接线端盖取了,也没见有保护器之类的
 楼主| 发表于 2018-2-27 14:00:39 来自手机 | 显示全部楼层
空调是回收的,只连接了电路试机,管路没连接,
发表于 2018-2-27 14:18:53 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
拉缸了。朋友。。。。
发表于 2018-2-27 14:20:39 | 显示全部楼层
空调用活塞式压机太少了。
发表于 2018-2-27 14:48:28 来自手机 | 显示全部楼层
单独给压缩机供电钳形表卡一下电流
发表于 2018-2-27 14:52:17 | 显示全部楼层
看不到压机的起动,还听不到压机叫?
 楼主| 发表于 2018-2-27 15:00:08 来自手机 | 显示全部楼层
芮井松 发表于 2018-2-27 14:18
拉缸了。朋友。。。。

压缩机挂了吧
 楼主| 发表于 2018-2-27 15:00:44 来自手机 | 显示全部楼层
江江油罗强空调 发表于 2018-2-27 14:48
单独给压缩机供电钳形表卡一下电流

单独供电也是那样起不来
发表于 2018-2-27 15:07:55 来自手机 | 显示全部楼层
天府中人 发表于 2018-2-27 15:00
单独供电也是那样起不来

电容如果没问题基本上就是压缩机坏了,就算氟特别多,压缩机也要工作几分钟才能跳热保护器。
发表于 2018-2-27 15:12:10 | 显示全部楼层
进线细了也会这样  查查