冷库改造求配置

[复制链接]
发表于 2018-2-26 21:23:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天刚定了一个冷库改造的活,一恒温库长12.8宽9.5高7.2,原来用30P比泽尔半活塞机头,顶吹冷凝器,DD160/32KW落地冷风机,用户反应降温太慢,我感觉此机匹配有问题,冷风机太小。我给用户改换DD330/66KW冷风机,用40P壳管式冷凝器还是用原来30P机头,请问大师们这样配能行吗?
发表于 2018-2-26 21:36:39 来自手机 | 显示全部楼层
库温多少啊
发表于 2018-2-27 05:06:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
库容近876立方了,不任是冷藏还是冷冻库温,30P的机组制冷量还是小了,还有两器都配小了。
 楼主| 发表于 2018-2-27 06:39:15 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-2-27 10:11 编辑

感谢荣昌老师,此库配多大机组和两器才合适?
忘了写库温了,库温5度到-5度
发表于 2018-2-27 08:14:04 来自手机 | 显示全部楼层
瞎说的。30匹压缩机,蒸发温度-10度,冷凝温度50度,制冷量39千瓦,配DD200比较合适。冷凝温度40度,制冷量44千瓦,配DD250比较合适。
发表于 2018-2-28 16:39:55 | 显示全部楼层
还加一台差不多。。。。
发表于 2018-2-28 17:07:07 | 显示全部楼层
查库容表,90RT 450M3  要39KW冷量,不错,876M3,还差一台30P机
配罝5楼很对啊,配置方法很象一个人