海信定频KFR-120QW/08制热正常,但是压力保护时风机何四通阀一起停?

[复制链接]
发表于 2018-2-21 15:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接修一台5匹吸顶机,海信定频的,制热效果很好,运行大约5-6分钟后外机的风机停止运转,但是大约10秒钟后四通阀也没有了电,能听见制冷剂换向的“呼”声,压缩机正常工作,变制冷了!按正常程序此时的内机电脑板不应该切断四通阀供电!在等一小会四通阀风机又开始工作,就这样一直工作下去,室内制热效果不是很理想。内外机断电重启也一样,检查内机2个传感器正常,求解!
发表于 2018-2-21 16:02:52 | 显示全部楼层
过化霜。查盘管检测电路。
 楼主| 发表于 2018-2-21 16:17:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 孙中孝 于 2018-2-21 16:18 编辑
dzss670471796 发表于 2018-2-21 16:02
过化霜。查盘管检测电路。


检测电路没有问题,但是四通阀不应该断电,没有见过这样的情况,谢谢您!
发表于 2018-2-21 16:35:24 来自手机 | 显示全部楼层
看看是不是过滤网堵没
发表于 2018-2-21 16:40:22 来自手机 | 显示全部楼层
看看是不是四通阀的线圈
发表于 2018-2-21 16:45:01 | 显示全部楼层
孙中孝 发表于 2018-2-21 16:17
检测电路没有问题,但是四通阀不应该断电,没有见过这样的情况,谢谢您!

查CPU到管温检测只一路电阻有没有变质。
发表于 2018-2-21 17:31:08 | 显示全部楼层
机器进入化霜模式了
发表于 2018-2-21 18:32:11 | 显示全部楼层
外机管温传感器或相关电路(化霜控制电路)故障。
发表于 2018-2-21 23:18:08 来自手机 | 显示全部楼层
看内外机管温,看看管温电压正常吗?
发表于 2018-2-21 23:30:37 来自手机 | 显示全部楼层
看外机的散冷是否良好,也就是风扇转速正常吗?外机前面有没有东西挡着,影响散热还有处机管温有无问题等等,这个是化霜动作,冷天肯定有这个动作的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 05:29 , Processed in 0.038045 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表