查看: 11056|回复: 12

请问,抽真空,需要打开粗管阀门吗?

[复制链接]
发表于 2018-2-19 08:19:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
突然有些拿不准了,我平时抽真空都不打开,粗细管的,直接连接工艺口抽真空。抽完拆掉
发表于 2018-2-19 08:36:03 | 显示全部楼层
肯定都要打开外机粗细两只角阀的,否则怎么会形成一个循环系统呢?粗细管阀都不打开,外机怎么抽得了真空呢?只是带有加液嘴的粗管阀开到底后回转1~2圈,使加液嘴连通外接管。
脑子稍微琢磨一下就“通了”。
发表于 2018-2-19 08:40:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是安装就是不需要、打开就抽外机内制冷剂了,维修系统抽要打开滴
发表于 2018-2-19 08:59:31 来自手机 | 显示全部楼层
同意楼上的,安装不需要
发表于 2018-2-19 09:08:37 | 显示全部楼层
安装不打开,只抽内机和管子。不是安装则需要打开大小阀抽整机。
发表于 2018-2-19 09:32:46 | 显示全部楼层
你好,春节快乐!你说的情况需要区别对待,如果是新装机器,或者移机后安装只是需要管道和内机抽真空。不需要把外机的制冷剂抽出来。那样就要重新加氟了。
发表于 2018-2-19 09:38:18 | 显示全部楼层
新装当然不能开,移机也是,我们只是把进了空气的管路部分抽真空,没有进空气的地方当然不需要打开,不然制冷剂也被你抽了
发表于 2018-2-19 09:43:57 来自手机 | 显示全部楼层
要区别对待,安装不需要
发表于 2018-2-19 09:52:25 来自手机 | 显示全部楼层
抽真空口子在粗管门隔离阀的内机侧吗?
发表于 2018-2-19 14:34:40 | 显示全部楼层
楼上师傅正解。